Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: ТРМ1 номинал конденсатора

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Юрий Н
    Я ошибся с номиналом. Ваш конденсатор по горячей стороне.
    В этом случае рекомендуемое напряжение конденсатора не менее 630В.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Многолетняя беда Овен - керамика на высоковольтной стороне: пробивает.

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день!
    Такая же проблема случилась. Прибор не включался был сгоревший предохранитель, резистор на входе и тот же конденсатор. Варистор RU1 целый. В чем причина?

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день
    уточните полную номенклатуру ТРМ1, год выпуска

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    Talking

    Цитата Сообщение от Николай Кузнецов Посмотреть сообщение
    Добрый день
    уточните полную номенклатуру ТРМ1, год выпуска
    Я могу уточнить. Вот номенклатура ТРМ1:
    ТРМ1-Н.У.Р
    ТРМ1-Щ2.У.Т
    ТРМ1-Щ1.У.Р
    ТРМ1-Д.У.Р
    ТРМ1-Щ11.У.Р
    ТРМ1-Щ2.У.Р
    ТРМ1-Щ11.У.И
    ТРМ1-Щ1.У.Т
    ТРМ1-Щ2.У.С
    ТРМ1-Н.У.И
    ТРМ1-Щ1.У.И
    ТРМ1-Щ1.У.У
    ТРМ1-Щ2.У.И
    На заказ
    ТРМ1-Щ1.У.С3
    ТРМ1-Щ11.У.Т
    ТРМ1-Щ11.У.У
    ТРМ1-Н.У.К
    ТРМ1-Н.У.С
    ТРМ1-Н.У.Т
    ТРМ1-Щ1.У.К
    ТРМ1-Щ2.У.С3
    ТРМ1-Д.У.К
    ТРМ1-Щ1.У.С
    ТРМ1-Н.У.И
    ТРМ1-Д.У.С
    ТРМ1-Щ11.У.С
    ТРМ1-Щ11.У.С3
    ТРМ1-Щ11.У.К
    ТРМ1-Н.У.С3
    ТРМ1-Д.У.Т
    ТРМ1-Щ2.У.К
    ТРМ1-Щ2.У.У
    ТРМ1-Н.У.У
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16

    По умолчанию

    ТРМ1-НУР, 2016 год. Плата TRM99C02 CL.1

  7. #17

    По умолчанию

    Для установления причины выхода из строя предохранителя ТРМ1-Н.У.Р и проведения периодической поверки устройство можете направить в Сервисный Центр
    уст. номиналы
    FU1 ВП4-5Э 3,15А/350В
    R60 KNP-2,0-S 5,1 Ом 5 %
    C48 CS-JFW-X2-310В-0,1мкФ-10% (JB, 18.0x6.0x12.0)

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Конденсатор на 310 вольт - не маловато для выпрямленного сетевого?!

  9. #19

    По умолчанию

    JFV X2 104K275V маркировка родного конденсатора

  10. #20

    По умолчанию

    Вчера принесли МПР51. Этот SMD конденсатор, перед мостом, выгорел напрочь прихватив за собой пару дорожек. Восстановил дорожки, прибор заработал.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 08:37
  2. Подскажите емкость конденсатора МВ110-224.8А
    от tsoglik94 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 18:32
  3. ТРМ1
    от Андрей5 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 19:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 19:30
  5. ТРМ132М номинал шунтов
    от Бабушкин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 09:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •