Юрий Н
Я ошибся с номиналом. Ваш конденсатор по горячей стороне.
В этом случае рекомендуемое напряжение конденсатора не менее 630В.
Юрий Н
Я ошибся с номиналом. Ваш конденсатор по горячей стороне.
В этом случае рекомендуемое напряжение конденсатора не менее 630В.
Многолетняя беда Овен - керамика на высоковольтной стороне: пробивает.
Добрый день!
Такая же проблема случилась. Прибор не включался был сгоревший предохранитель, резистор на входе и тот же конденсатор. Варистор RU1 целый. В чем причина?
Добрый день
уточните полную номенклатуру ТРМ1, год выпуска
Я могу уточнить. Вот номенклатура ТРМ1:
ТРМ1-Н.У.Р
ТРМ1-Щ2.У.Т
ТРМ1-Щ1.У.Р
ТРМ1-Д.У.Р
ТРМ1-Щ11.У.Р
ТРМ1-Щ2.У.Р
ТРМ1-Щ11.У.И
ТРМ1-Щ1.У.Т
ТРМ1-Щ2.У.С
ТРМ1-Н.У.И
ТРМ1-Щ1.У.И
ТРМ1-Щ1.У.У
ТРМ1-Щ2.У.И
На заказ
ТРМ1-Щ1.У.С3
ТРМ1-Щ11.У.Т
ТРМ1-Щ11.У.У
ТРМ1-Н.У.К
ТРМ1-Н.У.С
ТРМ1-Н.У.Т
ТРМ1-Щ1.У.К
ТРМ1-Щ2.У.С3
ТРМ1-Д.У.К
ТРМ1-Щ1.У.С
ТРМ1-Н.У.И
ТРМ1-Д.У.С
ТРМ1-Щ11.У.С
ТРМ1-Щ11.У.С3
ТРМ1-Щ11.У.К
ТРМ1-Н.У.С3
ТРМ1-Д.У.Т
ТРМ1-Щ2.У.К
ТРМ1-Щ2.У.У
ТРМ1-Н.У.У
ТРМ1-НУР, 2016 год. Плата TRM99C02 CL.1
Для установления причины выхода из строя предохранителя ТРМ1-Н.У.Р и проведения периодической поверки устройство можете направить в Сервисный Центр
уст. номиналы
FU1 ВП4-5Э 3,15А/350В
R60 KNP-2,0-S 5,1 Ом 5 %
C48 CS-JFW-X2-310В-0,1мкФ-10% (JB, 18.0x6.0x12.0)
Конденсатор на 310 вольт - не маловато для выпрямленного сетевого?!
JFV X2 104K275V маркировка родного конденсатора
Вчера принесли МПР51. Этот SMD конденсатор, перед мостом, выгорел напрочь прихватив за собой пару дорожек. Восстановил дорожки, прибор заработал.