Добрый день!

Сегодня закончил проект по переделке вытяжного пресса на новую элементную базу.
За основу взял ПЛК110-24.60.Р-М. Выхода задействовал все, входов 22. С момента пробных программ, две недели назад и окончательного варианта (три дня назад), проблем никаких не было.
Работал с ПЛК на столе, в понедельник установил в шкаф пресса. Все выходы через промежуточные реле омрон.
Стартовал ПЛК через кодесус на ноуте по usb b. Блок питания меанвел промышленный 24в. с кучей защит и фильтраций. Внутр блок питания ПЛК не использовал.
Сегодня доотладил программу, все работало правильно, красота. Делаю загрузочный проект, как положено (не первый раз на этом ПЛК), отключаюсь, выключаю питание ПЛК, включаю.........
и.... тишина. Не один светодиод на панели не горит. Даже "питание". Мертво.
24 вольта на вход плк приходят. Есть они и на выходе для датчиков. ПЛК жрет положенные 0,08 Ампер, как и во время работы. Но естественно не работает.
Какие будут мысли? Сказать, что я расстроен, это ничего не сказать!