Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Регулирование степени открытия задвижки с электроприводом.

  1. #1

    По умолчанию Регулирование степени открытия задвижки с электроприводом.

    Добрый день!
    Имеется задвижка с электроприводом с концевыми выключателями, необходимо реализовать систему для открытия задвижки в процентном соотношении, например открыта на 25% на 50% на 75% полностью открыта и полностью закрыта, может кому известно какое оборудование необходимо использовать для реализации подобной задумки.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ПР, ПЛК контроль положения и подача напряжения управления по времени. Но если там привод меняет положение за 6 секунд будет тяжко.
    каждое концевое положение корректировка

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Скажите для начала что за привод, марка.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    07.10.2021
    Адрес
    Саратовская обл., город Энгельс
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nstance Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Имеется задвижка с электроприводом с концевыми выключателями, необходимо реализовать систему для открытия задвижки в процентном соотношении, например открыта на 25% на 50% на 75% полностью открыта и полностью закрыта, может кому известно какое оборудование необходимо использовать для реализации подобной задумки.
    Добрый день. Подобная "задумка" легко решается с помощью прибора "Сигнализатор конечных положений задвижки ВПЭ 3М/3бм " Отличная вещь, мы их используем уже больше 10 лет. Жаль только что их производят в Украине, а в России нет и близко ничего подобного.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай П. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подобная "задумка" легко решается с помощью прибора "Сигнализатор конечных положений задвижки ВПЭ 3М/3бм " Отличная вещь, мы их используем уже больше 10 лет. Жаль только что их производят в Украине, а в России нет и близко ничего подобного.
    Может быть потому, что не сильно то такой прибор и нужен? У любого приличного производителя электроприводов есть опции хоть блоков концевых выключателей, хоть блоков с токовыми выходами, даже с цифровыми интерфейсами есть. А если нет, то всегда есть ПКП1

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай П. Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подобная "задумка" легко решается с помощью прибора "Сигнализатор конечных положений задвижки ВПЭ 3М/3бм " Отличная вещь, мы их используем уже больше 10 лет. Жаль только что их производят в Украине, а в России нет и близко ничего подобного.
    Это же извращение в чистом виде, а если Вам надо положение ставить с шагом 1%, Вы 100 концевиков лепите, проще привод взять с датчиком положения, токовым или потенциометрическим, а ещё лучше с управлением 4-20 мА(0-10В).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    07.10.2021
    Адрес
    Саратовская обл., город Энгельс
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Может быть потому, что не сильно то такой прибор и нужен? У любого приличного производителя электроприводов есть опции хоть блоков концевых выключателей, хоть блоков с токовыми выходами, даже с цифровыми интерфейсами есть. А если нет, то всегда есть ПКП1
    Сигнализатор конечных положений задвижки ВПЭ 3М/3бм полностью заменяет блок концевых выключателей, имеет токовый выход, энергонезависимую память, на индикаторе постоянно высвечивается % открытия задвижки и при этом он очень прост в
    настройке-необходимо лишь зафиксировать положение задвижки "Закр" и Откр". ПКП1[/QUOTE], к сожалению, не сравниться с ним ни каким образом.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    07.10.2021
    Адрес
    Саратовская обл., город Энгельс
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же извращение в чистом виде, а если Вам надо положение ставить с шагом 1%, Вы 100 концевиков лепите, проще привод взять с датчиком положения, токовым или потенциометрическим, а ещё лучше с управлением 4-20 мА(0-10В).
    Вам бы следовало сначала ознакомиться с тем, о чем вы высказываете свое суждение..
    Зачем строить новый дом, если можно просто заменить сломанную дверь?


    Случается, что слово не серебро, а молчание золото.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай П. Посмотреть сообщение
    Вам бы следовало сначала ознакомиться с тем, о чем вы высказываете свое суждение..
    Зачем строить новый дом, если можно просто заменить сломанную дверь?


    Случается, что слово не серебро, а молчание золото.
    Так сообщите чем лучше использовать ваш прибор, чем изначально взять нужный привод(с нужными функциями), я имею ввиду лучше для потребителя, а не для вас!
    Это в принципе мракобесием попахивает, взять танк и приделывать к нему крылья, образно выражаясь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    07.10.2021
    Адрес
    Саратовская обл., город Энгельс
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сообщите чем лучше использовать ваш прибор, чем изначально взять нужный привод(с нужными функциями), я имею ввиду лучше для потребителя, а не для вас!
    Это в принципе мракобесием попахивает, взять танк и приделывать к нему крылья, образно выражаясь!
    А вы не задумывались, что у "потребителей" полно старых приводов с блоком механических концевиков, которые можно легко и недорого модернизировать? Так сообщите чем лучше покупать дорогой привод, чем модернизировать старый, уменьшая свои траты на порядок, я имею ввиду лучше для потребителя, а не для вас.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MK210 и Trace mode управление электроприводом
    от Aleksanrus в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 09:20
  2. Регулирование открытия клапана рециркуляции.
    от mironi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:21
  3. Управление электроприводом
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 15:15
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.02.2016, 19:52
  5. преобразование степени счисления
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 16:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •