    Цитата Сообщение от heXor Посмотреть сообщение
    Вопрос: Есть ПР200 работающий в режиме Master. Если десять регистров идут подряд (Регистры: 1,2,3,4...10), функция чтения 0x03 (Read Multiple registers). В этом случае ПР200 будет делать один запрос на чтение сразу всех 10 регистров или будет делать 10 запросов по одному регистру.

    P.S. В документации ничего не нашел. Но поскольку используется функция Read Multiple registers то очевидно должна происходить группировка регистров. Правильно?
    Должно, но не в ПР200
    Будет делать 10 запросов по 1 регистру
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EvgenyR Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Планируем добавить поддержку групповых запросов в Owen Logic для новых приборов.
    Хотелось бы услышать ваши мнения и пожелания.
    Как вы видите работу и настройку групповых запросов в Logic?
    Я бы вынес работу мастера в отдельный блок и в его свойствах указывать с какого и по какой регистр опрашивать, там же можно задавать номер слэйва и неплохо бы иметь вход Enable.

  3. #33

    По умолчанию

    В указателе кол-ва регистров сделать не 1...2 регистра, а до 64. Галочка "групповой запрос" непонятно зачем. И предел в 64 регистра в ПР200 это очень мало.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 08.07.2021 в 11:41.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    В указателе кол-ва регистров сделать не 1...2 регистра, а до 64. Галочка "групповой запрос" непонятно зачем.
    Логично, больше ничего и не надо, в смысле - всё остальное уже есть! Непонятно, зачем преведущие писатели хотели того, что и так уже есть, вероятно ни ПР ни ОЛ в глаза не видели!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    64 регистра - это же ограничение для слейва, для мастера тоже есть ограничения? Или независимо от мастер-слейв ПР200 максимум может иметь 64 сетевых переменных?

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ollema мастер ограничений не имеет, так как прочитав, вы берете данные в какую-то переменную, не обязательно сетевую.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Я зачем ее брать в какую то переменную, если значение уже в переменной (в сетевой)?

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    155

    По умолчанию

    А что будет если по переменным пр200 (слейв) обявленным как выходные ( по ее регистрам) в обратную сторону с спк мастер попытаться что то записать?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. СП3хх - групповые запросы к ПР
    от Серёга Букашкин в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 10:39
  2. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 05:24
  4. МДВВ и групповые запросы в сети
    от ASo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.02.2015, 05:24
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 13:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •