    Question ПР200 и макрос RAMP для каскада котлов

    Добрый день форумчане. Требуется помощь с макросом RAMP в среде Owen Logic. На выходе блока RAMP не формируется сигнал. Требуется сглаженный сигнал для каскада котлов. В чём проблема понять не могу. Внутри макроса всё работает. Есть идеи? Проект прилагаю. Заранее спасибо.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHrEJI_2012 Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане. Требуется помощь с макросом RAMP в среде Owen Logic. На выходе блока RAMP не формируется сигнал. Требуется сглаженный сигнал для каскада котлов. В чём проблема понять не могу. Внутри макроса всё работает. Есть идеи? Проект прилагаю. Заранее спасибо.
    Сделай "Сглаженная мощность" энергонезавсисмой, хотя бы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Сделай "Сглаженная мощность" энергонезавсисмой, хотя бы.
    Всё заработало. Спасибо!

  4. #4

    По умолчанию

    Достаточно Q1-Q4 привязать к дискретным выходам.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHrEJI_2012 Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане. Требуется помощь с макросом RAMP в среде Owen Logic. На выходе блока RAMP не формируется сигнал. Требуется сглаженный сигнал для каскада котлов. В чём проблема понять не могу. Внутри макроса всё работает. Есть идеи? Проект прилагаю. Заранее спасибо.
    Вы уверены, что правильно используете макрос мёртвой зоны, в менеджере компонентов вроде на него описание должно быть, в смысле, может на его вход уставку приделать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    каскад без всякой пид..
    второй год работает.
    термосопротивления PT1000.
    в конкретном случае на 2 котла по 2 ступени.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. КаСкада для Андроид устройств
    от rovki в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3408
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 09:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  3. ПИД макрос в ПР200
    от lnso в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 10:12
  4. ПР200. Проверить МАКРОС.
    от Shiryaevo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:25
  5. макрос энкодера для ПР200
    от lamburov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2022, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •