Цитата Сообщение от heXor Посмотреть сообщение
Вопрос: Есть ПР200 работающий в режиме Master. Если десять регистров идут подряд (Регистры: 1,2,3,4...10), функция чтения 0x03 (Read Multiple registers). В этом случае ПР200 будет делать один запрос на чтение сразу всех 10 регистров или будет делать 10 запросов по одному регистру.

P.S. В документации ничего не нашел. Но поскольку используется функция Read Multiple registers то очевидно должна происходить группировка регистров. Правильно?
Должно, но не в ПР200
Будет делать 10 запросов по 1 регистру