Тема: ПЛК 110 [м02] разница в отладке и работе

  1. #31

    По умолчанию

    если есть возможность - возьмите в ОВЕН оборудование на тестирование, они дают под гарантийное письмо, чтобы помучать железку в офисе, а не страдать в цеху

    с зоопарком на одном порту проблем может быть две
    1. из-за невнимательности косячишь с адресацией регистров по слейвам и частный случай этого - в какие-то моменты требуется учитывать чётность регистров для "сложных" переменных и делать вручную сдвижку, чтобы переменная, занимающая два регистра попадала началом на "чётный" регистр. Поэтому работая с той же панелью, на слейве лучше сначала сделать поставить битовые, а потом "аналоговые"
    2. разные по своей сути устройства работают в принципе с разной скоростью обмена из-за особенностей внутренней организации - тот же аналоговый МВ отдаёт данные через буфер и 8 каналов обновляться быстрее полсекунды не будут, поэтому и задрачивать его запросами на 115к смысла нет - модуль отдаст в ответ "прошлое" значение, лежащее в буфере обмена. Это если на пальцах объяснять, погружаться в физику лень

    поэтому сделайте для себя в экселе таблицу, аналог PLC конфига, в котором сходу не видно - адрес слейва, регистры на этом адресе, опрашиваемые мастером, команда, переменные
    и сразу большую часть возможных проблем, связанную с неправильным обращением к адресу регистра, вы уберёте

    и делайте степ бай степ, если сложное устройство. по шагу добавляете регистр, грузите, проверяете что всё работает, что получаете всё что нужно и в нужном формате, преобразовываете если нужно и идёте дальше, дальше следующий регистр. заодно и траблы какие есть сразу отловите - до этого всё работала, а теперь перестало, значит проблема в этом месте
    да немного муторно, но надёжно, учитывая что вы не кодеры 80 лвл

    ну и конечно всё это работает при условии, что у вас правильный код. А то может у вас в коде два тригера с одним именем идут или закольцевали логику и вы свой ПЧВ задрачиваете командами раз в секунду

  2. #32

    По умолчанию

    Проблему в итоге решила техподдержка ОВЕН через удаленное управление. Спасибо еще раз Дмитрию!
    Оказалось, что при использовании для модуля ввода "String input module" могут быть подобные проблемы. После замены на "Real input" всё заработало.
    Также рекомендовано разделить входные и выходные параметры ПЧВ по разным "Universal modbus device". Не знаю, насколько это обязательно, но вруг кому пригодится.

    Всем спасибо за участие. В частности, воспользовались советом взять оборудование на тестирование. Оказалось, что ОВЕН не дает, но некоторые дилеры так работают.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    В выложенном проекте нету stringов.
    Да. Виноват. Не обновил скриншот после изменения проекта.
    В предпоследней версии было так:
    Screenshot 2021-07-16 122908.png
    Чего вам там навешали на уши то в техподдержке ? Поделитеся[/QUOTE]
    После общения с техподдержкой только хорошие впечатления.
    Сначала девушка на телефоне насоветовала простые методы, типа перезагрузки и пр. Но быстро сориентировалась, к кому переправить.
    Дальше все делал спец удаленно. Поэтому "навешали на уши" нельзя сказать. Скорее, наоборот, хотелось бы побольше информации.
    Конкретно про string он говорил, что были проблемы с ним в нескольких проектах.

  4. #34

    По умолчанию

    Оказалось, что ОВЕН не дает
    *посмотрел на кучу железа, которое надо вернуть - что я делаю не так????
    Оказалось, что при использовании для модуля ввода "String input module" могут быть подобные проблемы.
    а зачем Стринг инпут и кто вам сказал это делать?
    Всем спасибо за участие
    Этой теме надо номинироваться на Оскар за лучшее переобувание в воздухе. Не теряйте такого шанса

  5. #35

    По умолчанию

    Стринг затем чтоб не заниматься мелкозапросным онанизмом
    да у него один модуль всего, там даже Дзюба не вспотеет
    и автор базу ещё не может никак сделать без граблей, стринг ему вообще не нужен

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Разница МВА8 и МВ110
    от IvPoed в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 02:50
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 21:46
  3. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  4. ТРМ-138 разница в показаниях
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 11:03
  5. Переменные в отладке функций.
    от Edik_Ponomarenko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •