    По умолчанию Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно

    Доброго времени уважаемы форумчане

    Настраиваю СПК как master и как Slave одновременно
    СПК считывает данные и устройств нижнего уровня, управляем ими тут проблем нет,
    но при передачи данных в плк WirenBoard у меня возникли сложности.
    МОдбас работает, только в плк WirenBoard почему то приходят одни нули....
    В чем может быть причина? буду очень признателен за помощь

    настройки спк
    модбас СПК.png

    топики WB
    топики WB.png


    Пробовал через преобразователь считать содержимое Slave регистров СПК - связь есть, но везде нули

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,165

    По умолчанию

    Добрый день.
    Покажите настройки на стороне WirenBoard - в частности, используемые функции Modbus и адреса регистров.
    Судя по скриншоту - вы привязали переменные к holding регистрам слэйва - и в них нельзя записать данные из программы ПЛК, только со стороны мастера.
    Это особенность реализации слэйва в CODESYS.
    Используйте input-регистры (входные регистры) вместо этого.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое!
    Надо быть внимательнее - перепутал holding и input. поменял местами и все стало хорошо) Еще раз спасибо

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 11:13
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 16:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •