Есть ли какие либо подводные камни этой связки. Приборы не видят друг друга. Ничего вроде не перепутал - порт на пр200 верный, сетевые настройки совпадают, адрес прибора верный. А и Б не перепутаны. Подскажите в чем может быть проблема ?
Есть ли какие либо подводные камни этой связки. Приборы не видят друг друга. Ничего вроде не перепутал - порт на пр200 верный, сетевые настройки совпадают, адрес прибора верный. А и Б не перепутаны. Подскажите в чем может быть проблема ?
kirill_bykov
Проверье здесь:
444444.png
Иногда они забывают снять перемычку, прибор работает только на заводских настроек, хотя конфигуратор прописывает и запоминает пользовательские.
Спасибо за ответ, но с перемычкой тоже все в порядке, она снята, хотя и на заводских настройках я подключится тоже пробовал и ожидаемо безуспешно т.к. на заводских настройках протокол соединения у МУ110 стоит ОВЕН, который не поддерживает ПР200
Странно, почему эта тема в курилке, ну ладно, если используются готовые шаблоны, и предполагаем что в настройках проблем нет, то основные "грабли" джампера на сетевой плате ПР, по умолчанию они в режиме slave, а нужен master.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ