    По умолчанию ТРМ500 Работа 2х выходов

    Имеется следующая задача. Есть ТРМ500 выход 3 настроен на ПИД регулятор для работы с зх фазным твердотельным реле (нагреватель) при достижении заданной температуры необходимо включить выход 1 или 2 для начала отсчета времени. Можно ли организовать такую логику?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вам нужно выбрать CONF=3.U
    Тогда 1 выход будет срабатывать при превышении температуры установленной в верхнем пороге сигнализации.
    Только учтите что при понижении температуры ниже этой уставки, а это будет при ПИД регулировании, выход выключится.
    Так что Ваш таймер должен уметь ловить именно момент включения для старта.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое! Не совсем что нужно. У нас печь как только температура достигнет уставки нужно включить реле времени. (Включим промежуточное реле на подхват, а оно включит реле времени). Просто в инструкции написано что уставку включения нужно выставлять отдельно верхний и нижний порог, а нам нужно чтобы она менялась вместе с основной уставкой. Может я не правильно понял логику работы ТРМ500 и нужен какой то другой прибор?
    Последний раз редактировалось Фёдор74; 14.12.2020 в 08:45.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если Вас устроит 2 позиционное регулирование, тогда возьмите ТРМ501. Оно со встроенным таймером.
    Таймер может быть включен или выключен параметром tir. Включенный таймер позволяет отрабатывать пользовательскую программу в течение заданного времени. Таймер может управлять регулятором или работать независимо, что задается параметром toU. Кроме того, существует режим, в котором таймер запускается, только когда регулируемая величина достигнет уставки.
    Это самый дешевый вариант
    Либо если всё таки нужен ПИД - возьмите ТРМ251. и задавайте нужную программу.
    Но это уже будет дороже.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    У Нас печь полимеризации скорее всего очень инерционная система я думаю что ПИД регулятор необходим (хотя пока непонятно точность поддержания температуры). Так что скорее всего ТРМ251 подойдет. Хотя в нем много кнопочек оператор может запутаться

Похожие темы

  1. ТРМ500 OwenCloud
    от elektrik-tpk в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:15
  2. Ошибка ТРМ500
    от Егор87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 10:39
  3. ТРМ500-Щ2.30А, ДТПК064-00.60/1
    от KazArms в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 15:39
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •