Показано с 1 по 10 из 16

Тема: MasterSCADA4D медленная передача данных по одному регистру в ModbusTCP

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если про фотку из первого поста, вероятно ошиблись. Это лог тсп и первые шесть байт это служебная инфа счетчиков посылок и прочее, а затем уже идет адрес один чтение 3 и запись 16 функциями
    да, да, глаз замылился на rtu / собственно очищенные от служебной информации смотрю чаще c самой мастерскады/

    но на картинке не вижу последовательного запроса регистров.

    перепроверил. Мастерскада при отсутствии разрывов в адресах использует групповой запрос, при разрыве индивидуальный. при комбинации - старается все-равно группы группировать. сниму видео, прикреплю.
    и да, стандарт протокола читал.

    https://youtu.be/rXEU-LtQVbM
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 02.12.2020 в 15:11. Причина: дополнение

Похожие темы

  1. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. ПЛК73+gprs режим ModbusTCP Master, передача на 3 ПК
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 13:48
  5. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •