Модуль МВ210-101
Вход 1 - дТС-50П
Вход 2 - дТС-50П
Вход 3 - дТС-50П
Вход 4 - дТС-50П
Вход 5 - дТС-100П
Вход 6 - 4-20мА
Вход 7 - 4-20мА
Вход 8 - 4-20мА
При отключенном датчике на входе №5 на входах 1-4 корректные данные:
2020-11-30_17-32-37.png
При подключении датчика на вход №5 на входах 1-4 показания уплывают:
2020-11-30_17-35-18.png

Перепрошивать пробовал.
Ошибки в подключении исключены. Тумблеры стоят правильно. Меняю модуль на другой, заливаю ту же конфигурацию. Работает как надо.

Есть идеи?