Тема: Симулятор - возможные доработки.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.belov@ubg74.ru Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть программа Вложение 62659
    При загрузке в ПР103 все работает корректно.
    При запуске симуляции возникает сообщение Вложение 62660
    Как вообще работать с контроллером, который не поддерживает ни онлайн ни оффлайн симуляцию?
    Почему нельзя назначить имена входным/выходным сигналам?
    Благо хоть макросы поддерживают такое решение.
    Как запустить отладку панели и плк в оффлайн режиме? Сп307Б и ПР103
    Заранее благодарю.
    Соединить можно только реальный ПР103 (слейв) с симулятором панели СП3хх в режиме Мастер и только по RS485.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Соединить можно только реальный ПР103 (слейв) с симулятором панели СП3хх в режиме Мастер и только по RS485.
    Не самая лучшая новость.
    В пояснение к программе. Уставка таймера, задается с панели. В режиме реального времени, таймер работает и корректно изменяет время, но симулятор выдает ошибку.

  3. #13

    По умолчанию

    В симуляторе счечик с автосбросом сбрасывается с единицы, независимо от величины уставки. Как проверить логику, если под рукой нет ПР?Счетчики.png

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.belov@ubg74.ru Посмотреть сообщение
    Не самая лучшая новость.
    В пояснение к программе. Уставка таймера, задается с панели. В режиме реального времени, таймер работает и корректно изменяет время, но симулятор выдает ошибку.
    Для таймера время задают в Миллисекундах, если вы подаёте секунды, то умножайте на 1000.
    И вообще любую логику в симуляторе можно проверить, в том числе и счётчики.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для таймера время задают в Миллисекундах, если вы подаёте секунды, то умножайте на 1000.
    И вообще любую логику в симуляторе можно проверить, в том числе и счётчики.
    Так в том то и вопрос, что после загрузки в ПР103 логика рабоатет, а симулятор показывает значения таймера 0, а счетчики сбрасываются после первого импульса.Вход макроса.pngМакрос внутри.png
    Последний раз редактировалось a.belov@ubg74.ru; 16.09.2022 в 13:19.

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.belov@ubg74.ru Посмотреть сообщение
    В симуляторе счечик с автосбросом сбрасывается с единицы, независимо от величины уставки. Как проверить логику, если под рукой нет ПР?Счетчики.png
    данный проект в симуляции пошагово, что показывает? Точно сбрасывается по входящему сигналу, а не при достижении порогового значения виден только импульс согласно документации на него? owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17

    По умолчанию

    В симуляторе блинк ставлю 2с импульс/2с пауза. После 1го импульса вижу на счетчиках единицу. Как только включается пауза все счетчики падают в ноль. Возможно проблема в уставках на таймеры Ошибка симулятора.jpg
    Но таймеры в ПРке работают.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.belov@ubg74.ru Посмотреть сообщение
    Так в том то и вопрос, что после загрузки в ПР103 логика рабоатет, а симулятор показывает значения таймера 0, а счетчики сбрасываются после первого импульса.Вход макроса.pngМакрос внутри.png
    Минутку, вы умножаете 0 на 1000, вы время то задайте какое нибудь, как будто с панели получили число в секундах.

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    пошагово это значит нажимать стрелочку, а не треугольник owen.png если что. Если все три по первому входному импульсу дают единицу на выходе, то скорее всего это бывает из-за внешней уставки, всего проекта то мы не видим owen1.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #20

    По умолчанию

    на входе в макрос висит 90 (Минимальное время), как будто задано с панелиВход макроса.png. Почему внутри макроса 0 непонятно.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Симулятор сигналов 4-20мА и 0-10В
    от aspid71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:26
  2. Голосуем за доработки ПР/ОЛ
    от Владимир Ситников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 16:19
  3. панель сп300+ симулятор+плц110\30
    от славаолд в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 15:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 18:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •