    По умолчанию Проблемы при перепрошивке СПК207

    Добрый день, прошу помочь с проблемой: После пропадания питания на объекте, СПК превратился в кирпич с вечным лого ОВЕН, было решено прошить через компорт пользовательской прошивкой v 3.945, модификация М02, в результате обновился только U-boot, но появилась возможность перепрошить через USB до версии 5.235, прошивка прошла успешно, появилось системное меню, но при выборе конфигуратора темный экран, при перезагрузке запустился проект установленный ранее на этом СПК (видно по опросу портов), если подсветить фонариком то видно мнемосхему, т.е. контроллер зачем то гасит подсветку. При этом можно подключиться к СПК в CODESYS в онлайн и запустить текущий проект, все работает. Были проверены несколько прошивок разных версий, все устанавливаются, но симптомы остаются прежними.
    Подскажите пожалуйста, что можно еще предпринять для восстановления работоспособности контроллера?
    Лог загрузки прилагаю.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,807

    По умолчанию

    Добрый день.
    Я предполагаю, что на вашей прошивке инвертировано управление яркостью.

    Попробуйте использовать вот эту версию таргетов - там можно управлять ей через узел Screen в дереве проекта:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...l_3.5.4.26.zip

    Соответственно, вам нужно будет попробовать поставить 0 или 100% - какой-то из вариантов должен дать максимальную яркость.

    Если с таргетами возникнут какие-то сложности - то можно менять яркость через терминал или библиотеку CmpSysExex (п. 14.2):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.2.pdf

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо попробую

  4. #4

    По умолчанию

    Отчитаюсь о результатах:
    Попытка рулить яркостью через терминал результатов не дала, при вводе команды СПК запрашивает пароль, "owen" в разных вариациях не подходит, так что здесь провал.
    Через Codesys получилось, причем с инверсией в настройках (0%-полная яркость, 100%-темный экран), но поведение контроллера после загрузки измененного проекта остается немного непонятным: После включения и загрузки приложения, подсветка появляется через минуту, плавно нарастая, дальше работает нормально.

Похожие темы

  1. Проблемы С СПК207
    от CEkip в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 16:19
  2. Прошивка СПК207 - проблемы
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 17:58
  3. СПК207 3.949 и проблемы с RS485 протокол ОВЕН
    от Makarovas в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 21:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 10:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •