Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Runtime error в СП300

  1. #1

    По умолчанию Runtime error в СП300

    Здравствуйте.

    Панель СП300-Р шнурком USB подключена к ПК. В "конфигураторе СП300" создан минимальный (тестовый) проект, который загружается в панель с исходным кодом и с паролем.
    Однако, при попытке считать проект из панели вываливается ошибка Runtime Error. (скриншот во вложении). Что не так и как поправить?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.
    При считывании проект сохраняется в папку установки конфигуратора - а у вас, наверное, Program Files защищена от записи.
    Можно попробовать запустить конфигуратор от имени администратора, если не поможет - установить его в другую директорию.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Запуск от имени администратора помог. Спасибо!

Похожие темы

  1. Runtime error 9 script out of range
    от BNC в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 20:37
  2. Runtime error 9 script out of range
    от Ivan-DM в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:39
  3. Мнемосхема и тренд runtime
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 18:30
  4. OPM 1.2: Runtime error '6' Overflow
    от Rikz в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 12:08
  5. Runtime error 380: invalid property value
    от Ox2CEF в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 18:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •