Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
У меня была проблема с установкой драйвера ПР102 на Windows 7 Максимальная (x64). В диспетчере устройств ПР-ка отображалась как Другие устройства/PR102 с восклицательным знаком. Не ставился на трех ПК с этой виндой, на Windows 10 работал без проблем. Отключение цифровой подписи драйвера и установка драйвера вручную (вручную указать путь к дистрибутиву при переустановке драйвера) не помогала. Помог Максим Заец из техподдрежки:

Диспетчер устройств, выбираем: Другие устройства/PR102. Далее через меню -обновить драйвер- далее - выбрать из ранее установленных драйверов-находим последовательные порты, далее - изготовитель- STMicroelectronics- выбрать версия 1.4.0.0
Подтверждаю. W7 x64 pro. Драйвер не становился. Висел ПР102 с восклицательным знаком в диспетчере устройств. Сделал все, как предложено выше, только выбрал производителя STM и выбора версии не было, а просьо вариант "Порты com и lpt" (или что то в этом роде), и после этого винда ругнулась на непроверенную совместимость, все равно установить, и после этого все заработало.