Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Управление сбросом аварии контр-ов Eliwell id974 Ewcm4120 записью по modbus от ПР102

  1. #1

    По умолчанию Управление сбросом аварии контр-ов Eliwell id974 Ewcm4120 записью по modbus от ПР102

    Всем доброго времени суток! Подключил контроллеры Eliwell id974 Ewcm4120 к ПР102. Читаю аналоговые и дискретные сигналы все работает. Также отправляю на запись 6й функцией в регистр 33357 (в Ewcm4120) значение 4, т е записываю 1 во 2й бит - это как указано в инструкции ручной сброс аварий - нет никакой реакции. Пробовал менять в настройках галочки старшим регистром вперед и другие вариации, также в программе делал сдвиг на 8 бит, эффекта не дало. При этом без манипуляций с галочками входные регистры читаются из них распаковываю биты и соответствуют реальным сигналам и авариям в контроллерах. Все прекрасно работает читается. И тоже самое регистр 32865 бит 7 - в режим ожидания контроллер id974 не уходит. Просто писал в эти регистры 65536 т е все биты устанавливал, но никакой реакции контроллеров. Подскажите, что может быть не так с записью по модбасу в Eliwell? Благодарю за ранее за любой ответ!

  2. #2

    По умолчанию

    По существу помочь не могу. Вопрос есть. Как физически подключились к контроллеру? Там, кажется, кроме ttl порта ничего нет, да и тот не на всех моделях

  3. #3

    По умолчанию

    а причём здесь ОВЕН и ПР102?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Там, кажется, кроме ttl порта ничего нет,
    там выбирается параметры этого порта и через преобразователь

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stasyllius_83 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Подключил контроллеры Eliwell id974 Ewcm4120 к ПР102. Читаю аналоговые и дискретные сигналы все работает. Также отправляю на запись 6й функцией в регистр 33357 (в Ewcm4120) значение 4, т е записываю 1 во 2й бит - это как указано в инструкции ручной сброс аварий - нет никакой реакции. Пробовал менять в настройках галочки старшим регистром вперед и другие вариации, также в программе делал сдвиг на 8 бит, эффекта не дало. При этом без манипуляций с галочками входные регистры читаются из них распаковываю биты и соответствуют реальным сигналам и авариям в контроллерах. Все прекрасно работает читается. И тоже самое регистр 32865 бит 7 - в режим ожидания контроллер id974 не уходит. Просто писал в эти регистры 65536 т е все биты устанавливал, но никакой реакции контроллеров. Подскажите, что может быть не так с записью по модбасу в Eliwell? Благодарю за ранее за любой ответ!
    Кто вообще у вас мастер? Судя по описанию ПР102 мастер. Если всё читается, значит галки не трогайте.

    Пока только 1 вариант, не той функцией записываете биты. Вы используете функцию записи 0х06 (запись маски бит)
    Возможно контроллер хочет запись бит функцией 0х05 или 0х0f. Смотрите в руководстве, попробуйте изменить функцию записи на ПР.
    Проверить можно например ОРС сервером.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 09:26.

  6. #6

    По умолчанию

    если я правильно помню, там был нюанс - если нет аварий, то и архива нет, то и "сбрасывать" нечего.
    а квитируется только с кнопок.

  7. #7

    По умолчанию

    ПР102-24.2416.06.2 является мастером, 2 eliwell слэйвы. Используется родной преобразователь ttl / rs485. Дело в том что если читать целым словом (тип целочисленное) то на выбор только 3-я функция на чтение и 6-я на запись соответственно. Если попробовать добавить bool для записи 5й функцией, то owenlogic ругается на то, что адрес в не диапазона адресов 32865.7 Вот к примеру в контроллере Carel EVD адрес дискретного сигнала 13 и там создается bool. На чтение все работает. проверял по сигналам в контроллере соответствует. Ошибку вызываю и с кнопок на самом контроллере сбрасывается ошибка. Также пробовал управлять регистром бллокировки экран - не блокируется.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stasyllius_83 Посмотреть сообщение
    ПР102-24.2416.06.2 является мастером, 2 eliwell слэйвы. Используется родной преобразователь ttl / rs485. Дело в том что если читать целым словом (тип целочисленное) то на выбор только 3-я функция на чтение и 6-я на запись соответственно. Если попробовать добавить bool для записи 5й функцией, то owenlogic ругается на то, что адрес в не диапазона адресов 32865.7 Вот к примеру в контроллере Carel EVD адрес дискретного сигнала 13 и там создается bool. На чтение все работает. проверял по сигналам в контроллере соответствует. Ошибку вызываю и с кнопок на самом контроллере сбрасывается ошибка. Также пробовал управлять регистром бллокировки экран - не блокируется.
    Вот похоже и ответ, у ПР при обращении к битам, нельзя выбрать регистр больше 4095. А через регистры, биты нельзя записать.
    Проверьте ещё работу ОРС сервером, где нет ограничений по адресам бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2024 в 19:22.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. На самом деле нужно установить время разрешения на запись в регистре 115 чтоб вообще что-то писать и тогда будет запись, но в id974. Ewcm 4120 еще не победил.

  10. #10

    По умолчанию

    Скиньте карту регистров, будьте любезны) вдруг понадобится когда-нибудь и искать не надо будет

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР102 / Управление светом / OwenLogic
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2023, 22:53
  2. ПР102, управление светом кратковременным испульсом.
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 10:22
  3. В управление насосами добавить переключение по аварии
    от RemAVal в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 23:31
  4. Опрос ELIWELL IDPlus 974
    от LEX2030 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 13:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 17:18