    Мы смогли воспроизвести у себя описываемую вами ситуацию.
    Пока можно только сказать, что она как-то связана с содержимым запроса - если все записываемые регистры имеют нулевые значения, то проблема не повторяется.
    Я бы рекомендовал вам попробовать разбить этот запрос на несколько отдельных.

    Добавил вашу проблему в наш баг-трекер, но, к сожалению, не могу ничего сказать по срокам.
    С другой стороны - сейчас как раз идут работы по оптимизаци работы COM-порта в специфических случаях - возможно, это заодно решит и наблюдаемую проблему.