Мы проведем тест с вашим проектом, запросом и утилитой в начале след. недели.
Мы проведем тест с вашим проектом, запросом и утилитой в начале след. недели.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Мы смогли воспроизвести у себя описываемую вами ситуацию.
Пока можно только сказать, что она как-то связана с содержимым запроса - если все записываемые регистры имеют нулевые значения, то проблема не повторяется.
Я бы рекомендовал вам попробовать разбить этот запрос на несколько отдельных.
Добавил вашу проблему в наш баг-трекер, но, к сожалению, не могу ничего сказать по срокам.
С другой стороны - сейчас как раз идут работы по оптимизаци работы COM-порта в специфических случаях - возможно, это заодно решит и наблюдаемую проблему.