    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Да, обновление с SD-карты прошло корректно. Вот только тех проблем, которые я надеялся решить, оно не закрыло.
    А какие проблемы вы надеялись решить?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    > какие проблемы вы надеялись решить?

    Некорректная работа окна ввода численных значений VisuDialogs.NumpadExtended элемента Text field.
    Если задать ему в качестве строки формата %04X и вызвать его по событию OnMouseClick, в окне отображения будет не шестнадцатеричное представление, а десятичное. Но интерпретировать его NumpadExtended будет как шестнадцатеричное. При переключении радиокнопки в Dec, и обратно в Hex, в окне отображения появится %X . Повторное переключение в Dec, и обратно в Hex вызовет исключение рантайма.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Для Text field-а Texts.Text = %04X , Text variables.Text variable = PLC_PRG.testVar (тип -- WORD).

  4. #14

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Исключение падает, если в настройках проекта (Project -> Project Settings...) во вкладке 'Visualization' в блоке 'Advanced' включить опции 'Visible' и 'Activate property handling in all element properties'.
    Если эти опции не включать, окно ввода всё равно работает некорректно.
    Вложения Вложения

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Исключение падает, если в настройках проекта (Project -> Project Settings...) во вкладке 'Visualization' в блоке 'Advanced' включить опции 'Visible' и 'Activate property handling in all element properties'.
    Если эти опции не включать, окно ввода всё равно работает некорректно.
    Спасибо, все воспроизвелось на виртуальном контроллере на самой свежей версии CODESYS.
    Я отпишусь разработчикам об этом баге.

  7. #17

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Будем ждать. Уж очень неохота пилить обходные решения.

  9. #19
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Будем ждать. Уж очень неохота пилить обходные решения.
    Но сразу хочу сказать, что это не быстро - проблема есть даже в текущей версии CODESYS, на которую мы перейдем в течение ближайших месяцев.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  2. Конфигуратор МК 110
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 14:34
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 10:01
  4. Конфигуратор ПЧВ
    от Capiton в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 16:30