Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение ВЭ 4-20 мА в ПЛК73

  1. #1

    По умолчанию Подключение ВЭ 4-20 мА в ПЛК73

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со схемой подключения нагрузки к выходному элементу типа "И" (4-20 мА) на ПЛК73. В приведенной в руководстве схеме "+" с блока питания подается на активную нагрузку Rн, второй конец нагрузки Rн соединен с клеммой "DOxА" контроллера, а "-" блока питания на клемму "DOxB"контроллера.

    Мне кажется, что с блока питания "+" надо заводить на клемму "DOxА" контроллера, а с клеммы "DOxВ" сигнал 4-20 мА подается на активную нагрузку Rн, второй конец Rн соединить с "-" блока питания.

    Корректна ли схема подключения нагрузки к ВЭ типа "И", которая приведена в руководстве на ПЛК73?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Нагрузка не активная, а пассивная.
    2. Порядок подключения совершенно не важен, ток в контуре постоянен вне зависимости от сборки контура.