Доброе время суток.
Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.
Доброе время суток.
Есть Измеритель -регулятор 2ТРМ1, задаём задание уставок для ЛУ1 и ЛУ2, задание выполняется температура изменяется но не срабатывает К1 и К2 выхода. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. За ранее спасибо.
светодиоды к1 и к2 срабатывают?? да и марку трмки полностью надо писать.
нет не срабатывают
2трм1-н.у.кк
А1-1 и А2-1 не OFF ? я бы сбросил на заводские потом проверил еще раз, а потом выкинул и взял другой.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
помог спасибо!
Прошу пардона дне дочитал как следует.
И для первого тоже нужно ставить 1
Устройство сравнения: прямой гистерезис (для нагревателя)
Как он и стоит по умолчания.
В РЭ же прописано и на сайте
05
Аналоговый П-регулятор: обратное управление («нагреватель»)
ЦАП 4...20 мА или 0…10 В
(И, У)
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)