Тема: ПВ210

  1. #1

    По умолчанию ПВ210

    Здравствуйте...
    Расскажите пожалуйста один момент...
    Поставили на объекте пв210 с ПР200.
    вечером нормально работало, с утра уже данные не обновляются.
    Хотя что прибор не на связи не пишет.
    Но данные не обновляются и запись данных не производится...
    Такое чувство что ПВ210 работает, а с ПР200 связи нет...
    Вопрос... Если в облаке показывает что прибор на связи, но данные не поступают, этому причина только в пр200?
    или ПВ210 может зависать и не отправлять данные?
    Объект далеко, ехать проблемно будет..

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если ПВ работает, а ПР не на связи, то должна быть Ошибка 255 в ячейке данных, что означает таймаут обмена по RS485
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    367

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stas_davletshin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте...
    Расскажите пожалуйста один момент...
    Поставили на объекте пв210 с ПР200.
    вечером нормально работало, с утра уже данные не обновляются.
    Хотя что прибор не на связи не пишет.
    Но данные не обновляются и запись данных не производится...
    Такое чувство что ПВ210 работает, а с ПР200 связи нет...
    Вопрос... Если в облаке показывает что прибор на связи, но данные не поступают, этому причина только в пр200?
    или ПВ210 может зависать и не отправлять данные?
    Объект далеко, ехать проблемно будет..
    Добрый день.

    Если данные актуальные, а показания не меняются (ошибки 255 нет), то дело скорее в ПР200.
    121.jpg
    Если ошибка 255 по каналам, то точно в ПР200 дело.

    Я бы для начала попросил кого-то на объекте перегрузить оборудование по питанию.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет. Будем выяснять...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Если данные актуальные, а показания не меняются (ошибки 255 нет), то дело скорее в ПР200.
    121.jpg
    Если ошибка 255 по каналам, то точно в ПР200 дело.

    Я бы для начала попросил кого-то на объекте перегрузить оборудование по питанию.
    2020-11-24_17-42-43.png

    Спасибо. Попробуем...

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)
    от Сергей Лысов в разделе ПВ210
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 17:33
  2. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •