Тема: Трудности с нормирующим преобразователем НПТ-3

  1. #1

    По умолчанию Трудности с нормирующим преобразователем НПТ-3

    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой, установил НПТ-3 на термопару, около года все работало отлично, а совсем недавно НПТ-3 начал показывать отрицательное значение температуры, при этом показатели температуры прыгают на десятки градусов, если просматривать информацию через конфигуратор. Пробовал перенастраивать масштаб датчика, менять датчик температуры на другой, но НПТ-3 все равно показывает отрицательные значения температуры и значение нестабильное и постоянно изменяется. Подскажите что может быть с НПТ-3 и как его восстановить?

  2. #2

    По умолчанию

    НПТ-3 даже без подключенного датчика показывает через программу конфигуратор значение температуры и тока, при этом значение постоянно изменяется условно от 0 до 70 грудусов и ток соответственно тоже. Если коненчо в качестве датчика используется термопара, если записывать как термосопротивление, то показывает аварию и ток 22мА. Я конечно понимаю, что вероятнее всего модуль НПТ-3 вышел из строя, но мне интересна причина такой поломки, чтоб при замене нормирующего преобразователя подобное не повторилось. Надеюсь мне ответят или направят в нужном направлении.
    Последний раз редактировалось Автовазов; 23.11.2020 в 13:00.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
    К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    К чему эти вопросы ? Предельно ясно что НПТ-3 накрылся.
    Неплохо бы выяснить(во избежании повторения) преобразователь вышел из строя из-за заводского брака или нарушения режима эксплуатации, а то всякое бывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.11.2020 в 15:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как датчик установлен, какая измеряемая температура? Температура НПТ-3 не превышает 85 °C?
    Датчик установлен в печи, температура доходит до 550 градусов, датчик термопара ХА. Работало все с 2018 года, проблем не знал, на печи стоит 8 таких датчиков с НПТ-3. А тут вдруг система в которой этот датчик стоит заругалась на ошибку. Проверяя все выяснил, что неисправен НПТ-3. Самое интересное, что заменил его на новый и через пару дней новый НПТ-3 тоже вышел из строя. Вот мне и непонятно, что могло случиться! Как я понимаю, если неисправен датчик (термопара) он же не может вывести из строя нормирующий преобразователь, значит остается либо кабель, либо контроллер. Может подобное встречалось в практике?

  7. #7

    По умолчанию

    Если новый НПТ-3 тут же вылетел, то дело скорее всего не в НПТ-3. Возможно на корпус термопары попадает высокое напряжение. У вас заземление печи случайно не отвалилось ?

  8. #8

    По умолчанию

    В результате всех мероприятий было выявлено, что НПТ-3 выходят из строя по причине каких-то повышенных наводок на провод подключения. Только изменив маршрут прокладки кабеля нам удалось избавится от причины выходов из строя НПТ. Просто в голову не укладывалось как это все работало 2 года без сбоев, а потом пошли наводки и система начала глючить, при том что рядом ничего не менялось.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Автовазов Посмотреть сообщение
    В результате всех мероприятий было выявлено, что НПТ-3 выходят из строя по причине каких-то повышенных наводок на провод подключения. Только изменив маршрут прокладки кабеля нам удалось избавится от причины выходов из строя НПТ. Просто в голову не укладывалось как это все работало 2 года без сбоев, а потом пошли наводки и система начала глючить, при том что рядом ничего не менялось.
    Так может у вас кабель неэкранированный?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день. Очень похожа проблема.
    Стоит 6 термопар на всём протяжении печи. Через четыре дня вышли из строя 3. температуры прыгают от -80 до 400 (термопара К 0..1300) причем сломаны те у которых температура была в районе 500-900 , а остальные в порядке. Причем одна начала сбоить на второй день, немного но признаки были. Чтобы не говорили на счет неэкранированности - термопары в керамическом чехле и полностью изолирована от корпуса печи, а так же хорошо теплоизолированы. Все провода лежат в отдельном лотке. что исключает наводку от внешних цепей, так же в пользу этого говорит, что вышли только три преобразователя из шести (провода все лежат рядом) . Вот отсюда делаю и о том что читал выше, делаю вывод - преобразователи выходят из строя по причине некачественных комплектующих или некачественного изготовления. так что ждем выхода из строя остальных трёх. Акты дефектации составлены и все передано другим отделам.
    Думайте товарищи.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ133: трудности с настройкой.
    от Просто_спросить в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 18:33
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 22:55
  3. Трудности с подключением пр 110 к ПК.
    от правовед в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 21:14
  4. датчик с нормирующим преобразователем
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •