Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МУ110-16Р Большое время реакции на изменение состояния выхода.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МУ110-16Р Большое время реакции на изменение состояния выхода.

    Приветствую. Такая проблема.
    МУ управляется с СПК107. Кода почти нет. Тестирую. Такая проблема: После записи состояния выхода очень долго не отрабатывает выход физически. То есть запись прошла, а состояние изменится секунд через 10-15. В чем может быть проблема. Сильно не пинайте, Codesys 3.5 использую недавно...
    Спасибо.
    То есть с СПК меняю значение выхода, через 10 сек щелкает реле выхода, еще через 10 меняется статус выхода. Из конфигуратора все работает четко.
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 20.11.2020 в 11:50.

Похожие темы

  1. Время реакции ПЛК
    от tagor4444 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:08
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 09:14
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  4. Delphi-OPC-ПЛК 100 неправильное определение состояния выхода
    от michaeladm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 15:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •