Показано с 1 по 6 из 6

Тема: датчик ДТС015М, сомнения в достоверности показаний

  1. #1

    По умолчанию датчик ДТС015М, сомнения в достоверности показаний

    ДТС015М-РТ100.0,5.320.МГ.И
    установлен в печь для выпечки хлеба
    в печи есть свой датчик с выводом на панель управления печи
    ДТС выходит в горячую зону рядом с родным датчиком
    голова датчика на безопасном расстоянии от горячей зоны
    печь работает практически круглосуточно, с перерывами в пересменку (1-3 часа), в это время температура падает до 160-100 гр
    рабочая температура 210-240 гр

    расчет температуры произвожу по формуле (ток - 4) * 18,75
    при установке датчика его показания совпадали с родным, но через месяц работы, появилась разница
    показания ДТС "пошли вверх", и в данный момент при работе печи он практически сразу после прогрева "упирается" в 300 гр, хотя родной показывает при этом 218
    кто-то из них врет
    судя по тому что хлеб так же выпекается, не пригорает, я склонен верить родному
    у меня есть еще один такой-же ДТС, новый, я его конечно поставлю и проверю

    вот картинка ка росли показания датчика, красным - температура
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	dtc.png 
Просмотров:	140 
Размер:	98.4 Кб 
ID:	52069

    и еще один признак
    после остановки печи температура сразу начинает падать, раньше ДТС так и показывал, а сейчас температура еще долгое время держиться на 300 гр, это очень маловероятно

    поменял датчик, новый показывает нормально, разница с родным 3 гр
    правда печь остывшая, 130 гр всего
    скоро посмотрим в рабочем режиме

    померил сопротивление на старом и новом датчиках между контактами в голове №3 и №4
    на новом - 107 Ом
    на старом - 113 Ом

    я так понял, на старом штырь под замену
    какой брать?
    и почему так быстро вышел датчик из строя (где-то нарушил условия эксплуатации)?
    я оплатил еще 4 таких же
    они дорогие, раз в месяц менять "градусники" накладно будет
    вот старый
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sn.png 
Просмотров:	130 
Размер:	700.0 Кб 
ID:	52079
    Последний раз редактировалось shkiper; 18.11.2020 в 10:53.

  2. #2

    По умолчанию

    после замены, новый датчик работает нормально
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	zamena.png 
Просмотров:	114 
Размер:	89.4 Кб 
ID:	52087

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    К сожалению, без экспертизы не удастся установить ,почему датчик начал выдавать неверные показания, для этого необходимо обратиться в сервисный центр.
    Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 20.11.2020 в 14:24.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    shkiper
    Возможна ЭТА тема подскажет Вам причину.

  5. #5

    По умолчанию

    у меня длина штыря специально подбиралась, так что-бы голова датчика была максимально удалена от горячей зоны
    длина 320 мм, в горячей зоне ~80 мм, потом еще теплоизоляция, и над ней датчик
    так что от перегрева хорошо защищен
    новый кстати, до сих пор работает нормально
    неисправный в ремонт отправил, он только пришел в СЦ, через неделю обещают результат проверки

  6. #6

    По умолчанию

    итог: отремонтировали по гарантии (замена УИ)
    еще не пришло, только высылают

    "новый" до сих пор нормально пашет

Похожие темы

  1. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  2. Применение в быту - развейте сомнения
    от adamand в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 05:42
  3. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
  4. OPC-сервер. Проверка достоверности
    от Василий ИВ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 16:23
  5. достоверность показаний, калибровка
    от andreich-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •