Здравствуйте, ТЭНы 12 кВт (4*3) 380В. Объект регулирования - пароводяной котел.
При выборе ТРМ251 и дискретного управления тэнами, как я понимаю будет негативно сказываться на сеть.
Если регулировать мощность с помощью ТТР Серия HD-xx44.LA, то проблема в том, что у ТРМ251 (ИРИ) возможно только 2 выхода ЦАП 4-20мА, т.е регулировка мощности будет только у 2ух ТЭНов из 3ех.

Еще вариант на вырост ПЛК63/73, у которого есть выход ЦАП 0-10В, один этот выход может управлять тремя ТРР Серия HD-xx22.10U [M02] и еще останется много резервных выходов.

Подскажите, может есть какой-то другой, более оптимальный выбор