Тема: Регулирование нагрева

  1. #1

    По умолчанию Регулирование нагрева

    Здравствуйте, ТЭНы 12 кВт (4*3) 380В. Объект регулирования - пароводяной котел.
    При выборе ТРМ251 и дискретного управления тэнами, как я понимаю будет негативно сказываться на сеть.
    Если регулировать мощность с помощью ТТР Серия HD-xx44.LA, то проблема в том, что у ТРМ251 (ИРИ) возможно только 2 выхода ЦАП 4-20мА, т.е регулировка мощности будет только у 2ух ТЭНов из 3ех.

    Еще вариант на вырост ПЛК63/73, у которого есть выход ЦАП 0-10В, один этот выход может управлять тремя ТРР Серия HD-xx22.10U [M02] и еще останется много резервных выходов.

    Подскажите, может есть какой-то другой, более оптимальный выбор

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    А чем вас пугает включение одной ступени дискретно, а другими с регулировкой?

    ПР200 например с AI 4-20 мА или 0-10В

    Если нужно делать ротацию для равномерного износа, никто не мешает включать и регулируемую секцию на полную мощность, а по мере необходимостти включать ту, что изначально дискретная.

    Ну и если ТЭНы включены звездой а не треугольником, никто не мешает регулировать даже внутри одного тэна ступенями

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А чем вас пугает включение одной ступени дискретно, а другими с регулировкой?

    ПР200 например с AI 4-20 мА или 0-10В

    Если нужно делать ротацию для равномерного износа, никто не мешает включать и регулируемую секцию на полную мощность, а по мере необходимостти включать ту, что изначально дискретная.

    Ну и если ТЭНы включены звездой а не треугольником, никто не мешает регулировать даже внутри одного тэна ступенями
    Немного уточнений:
    1.Пароводяной котел довольно инертный объект регулирования
    Необходим нагрев до определенных температур и поддержание их какое-то время
    Из вышеперечисленного нужен ПИД регулятор, дискретное управление я имел ввиду ПИД-ТТР (HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]), смущает то, что при частом включении и выключении 4кВт будет оказываться негативное влияние на сеть и другие потребители.
    в ПР200 насколько я знаю, нет автоматической настройки ПИД регулятора.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Почему нет ? вроде макрос от Овен имеет режим автонастройки. Это ведь требуется для первоначального старта с определенным котлом и определенными тэнами, чтобы коэффициенты определить. Дальше ПИД уже работает с этими коэффициентами.

    4 кВт одна ступень для сети в 3 фазы это ерунда. как включение 3-х чайников всего. А две ступени уже сделать регулируемыми. Ну или опять же, взять с выходом 0-10В и сделать две ступени, 2 тэна + 1 тэн

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Пароводяной котел довольно инертный объект регулирования
    Именно. Поэтому можно использовать дискретные ТТР. Если котел трехфазный, т. е. ТЭНы соединены треугольником без нейтрали, то можно даже две ТТР использовать - по двум фазам по ТТР, одна фаза напрямую. Управление ТТР в параллель и на прибор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Почему нет ? вроде макрос от Овен имеет режим автонастройки. Это ведь требуется для первоначального старта с определенным котлом и определенными тэнами, чтобы коэффициенты определить. Дальше ПИД уже работает с этими коэффициентами.

    4 кВт одна ступень для сети в 3 фазы это ерунда. как включение 3-х чайников всего. А две ступени уже сделать регулируемыми. Ну или опять же, взять с выходом 0-10В и сделать две ступени, 2 тэна + 1 тэн
    Но 3 чайника не включаются\выключаются например каждую секунду на одну фазу (при регулировании с помощью ПИД).
    Про автонастройку ПИД на пр200 где то на форуме читал. Вариант с ПР200: выход 0-10В цепляю на 3 ТТР HD-4022.10U [M02] с управлением по напряжению.

  7. #7

    По умолчанию

    Боюсь таких ситуаций : https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post156053 ////// https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post209723
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Именно. Поэтому можно использовать дискретные ТТР. Если котел трехфазный, т. е. ТЭНы соединены треугольником без нейтрали, то можно даже две ТТР использовать - по двум фазам по ТТР, одна фаза напрямую. Управление ТТР в параллель и на прибор.
    Почему именно дискретные? Почему фазовое управление не подойдет (не понимаю)? в той же теме (см выше) про это пишут. Спасибо за мысль о возможности регулирования двумя ТТР, если все же фазовое регулирование возможно, то можно обойтись одним ТРМ251 ИРИ с 2 ТТР.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Почему фазовое управление не подойдет (не понимаю)?
    Фазовое управление делает помеху в сети из за того, что включается\выключается поперек периода напряжения. Дискретное управление работает в момент перехода напряжения через ноль.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Не пойму в чём проблема с ШИМ и дискретными ТТР, есть и трёхфазные: https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2/price
    и ПР200 с транзисторными выходами, 5-ая модификация и встроенной ШИМ выходов и у ПИД-регулятора из ОЛ есть автоматическая настройка, вернее вычисление ПИД-коэффициентов, если сильно хочется фазовый метод регулирования есть и уже готовые трёхфазные регуляторы мощности, вам как раз подходит DRU3-40: https://owen.ru/product/meyertec_dru3/price
    Как говорится на любой вкус и кошелёк!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не пойму в чём проблема с ШИМ и дискретными ТТР
    Проблем нет, опасаюсь повторения ситуаций описанных на форуме (ссылки выше), где при дискретном регулировании "моргает свет".

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 14:32
  2. Регулирование нагрева ёмкости с рубашкой
    от Crew в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 04:32
  3. Регулирование скорости нагрева
    от Ильнур в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 11:47
  4. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 09:54
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 23:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •