    По умолчанию Искра АТ.02 сопротивление нагрузки

    В инструкции по эксплуатации на барьер указан максимальный ток 40мА. Сопротивление барьера ~400 Ом. Получается падение 16В. 24-16 = 8В. Какие приборы работают от 8В?
    Для эксплуатации с модулями аналогового ввода (причем производства ОВЕН) данные приборы не подходят. При стандартном сопротивлении аналогового модуля 250 Ом мы получаем суммарное сопротивление 650 Ом и при токе 20мА падение 13В. Обычно датчики работоспособны от напряжения 16В и выше. Даже загнав блок питания в 28В запустить датчик не получается.
    Для чего эти приборы?

  2. #2

    По умолчанию

    Максимальное напряжение Uпит может быть 33 В. Какой конкретно аналоговый модуль вы подключаете ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	111.png 
Просмотров:	391 
Размер:	70.3 Кб 
ID:	37347  
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 12:12.

  3. #3

    По умолчанию

    У меня напряжение питания шкафа автоматики 24В.... Засовывать туда нестандартные 33В увольте.
    Очень интересная формула. При 24В питания и 16В на датчик получаем отрицательное сопротивление. При 28В питания, получаем сопротивление 100 Ом. 100 Ом при 20мА - это 2В. Обычно 5В, 10В.

  4. #4

    По умолчанию

    Если мерится ток, то на входе модуля аналогового ввода ставится шунт 100 или 50 Ом. Значит суммарное сопротивление цепи будет максимум 390 + 100 = 490 Ом. При токе датчика 20 мА падение напряжения составит 490 * 0,02 = 9,8 В. Да на двух диодах упадет 1 В. Значит на датчик будет поступать 28 - 9,8 - 1 = 17,2 В.

    Скорее всего неверно сделаны подключения, поэтому и возникли проблемы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 13:09.

  5. #5

    По умолчанию

    По Искра АТ.02 и ранее были вопросы, например тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02

    Форум надо читать, можно много интересного найти.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 12:59.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если мерится ток, то на входе модуля аналогового ввода ставится шунт 100 или 50 Ом. Значит суммарное сопротивление цепи будет максимум 390 + 100 = 490 Ом. При токе датчика 20 мА падение напряжения составит 490 * 0,02 = 9,8 В. Да на двух диодах упадет 1 В. Значит на датчик будет поступать 28 - 9,8 - 1 = 17,2 В.

    Скорее всего неверно сделаны подключения, поэтому и возникли проблемы.
    Я так понимаю вы не очень разбираетесь в аналоговых модулях? Шунт я буду ставить если у меня датчик токовый, а модуль для измерения напряжения. И то для 5В мне нужен шунт 250Ом. В токовых модулях шунт встроенный. Просто шунт 50 или 100 Ом я могу поставить если мне нужно только запитать датчик, без получения сигнала...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    По Искра АТ.02 и ранее были вопросы, например тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%C0%D2.02

    Форум надо читать, можно много интересного найти.
    Все это было просмотренно и по моей проблеме в указанных ссылка ничего нет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Я так понимаю вы не очень разбираетесь в аналоговых модулях? Шунт я буду ставить если у меня датчик токовый, а модуль для измерения напряжения. И то для 5В мне нужен шунт 250Ом. В токовых модулях шунт встроенный. Просто шунт 50 или 100 Ом я могу поставить если мне нужно только запитать датчик, без получения сигнала...
    Тип датчика и модуля аналогового ввода укажите ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тип датчика и модуля аналогового ввода укажите ?
    Модуль SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231
    Датчик SITRANS LG250 — ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАРНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Модуль SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231
    Датчик SITRANS LG250 — ВОЛНОВОДНЫЙ РАДАРНЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ
    Я просто поражаюсь как тебя с такими скудными техническими знаниями допустили к работе с таким оборудованием.

    Датчик SITRANS LG250 имеет пассивный токовый выход 4...20 мА, значит к выходу Искра АТ.02 должен быть подключен аналоговый модуль, измеряющий ток. Модуль аналогового сигнала SM 1231 должен быть сконфигурирован на измерение тока, а не напряжения.

    Все ясно ? Учи матчасть и повышай свой технический уровень, иначе удачи не видать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 21.05.2018 в 15:18.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ИСКРА-ТС.02
    от Pleonix в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 09:18
  2. установка ИСКРА АТ
    от evgeni293 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 14:46
  3. искра с нпт-1
    от Maximus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 23:57
  4. искра-тс.01
    от Alex_42 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:00
  5. барьеры искра-тп.01
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •