Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Работа ПР102 с ИПП120

  1. #1

    По умолчанию Работа ПР102 с ИПП120

    Возникла проблемка.
    Соединил ПР102 с ИПП120 через RS485.
    Переменная коннекта переключается 0 в 1 и наоборот. Грешил на кабель (~400мм), но перепробывал специальный для RS485 с резисторами и без, витую пару, просто провода. Все равно 0 в 1 и наоборот.
    Настройки стандартные , скорость снижал до 9600, не влияет.
    Но самое интересное что целые переменные передаются точно (на картинке 31), а вещественные сильно искажаются. например вместо 44.7 приходит -1. 27Е07.
    Прошу совета, что это могло быть.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (46.4 Кб, Просмотров: 35)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (58.8 Кб, Просмотров: 38)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    По вещественным - надо играть с настройками чередования байтов (второй скрин, середина картинки)

  3. #3

    По умолчанию

    По поводу флоата переменных в ипп120 поставьте галку младшим словом вперед

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aschni Посмотреть сообщение
    Возникла проблемка.
    Соединил ПР102 с ИПП120 через RS485.
    Переменная коннекта переключается 0 в 1 и наоборот. Грешил на кабель (~400мм), но перепробывал специальный для RS485 с резисторами и без, витую пару, просто провода. Все равно 0 в 1 и наоборот.
    Настройки стандартные , скорость снижал до 9600, не влияет.
    Но самое интересное что целые переменные передаются точно (на картинке 31), а вещественные сильно искажаются. например вместо 44.7 приходит -1. 27Е07.
    Прошу совета, что это могло быть.
    Добрый день.
    Тут про https://youtu.be/NMTvVy9ABVc форматы и работу с ними в OwenLogic, про статусы Modbus тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Супер, спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    По поводу флоата переменных в ипп120 поставьте галку младшим словом вперед
    Супер, спасибо!

  7. #7

    По умолчанию

    А по поводу качества связи. Я пару раз такое реализовывал, но проблем не замечал. Попробуйте сделать tof на это событие с задержкой в 2-3 секунды. По поводу обмена посмотрите тут была про обмен по с ипп120 и как правильно и просто организовать обмен.

Похожие темы

  1. ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 16:37
  2. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  3. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения