Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПР110 подключение к компу

  1. #1

    По умолчанию ПР110 подключение к компу

    Подскажите, этот прибор можно подключить через сторонний преобразователь rs485 ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Главное что бы преобразователь был нормальный. И желательно с гальванической развязкой. Особенно в случае, если комп стационарный.

  3. #3

    По умолчанию

    Да вопрос то не в этом, на приборе разъем для программирования rj12 распиновки на него нет, вопрос как подключить rs485?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Извините, дал не верный совет. Почему-то посчитал что речь идет о ПЛК110.
    А в ПР110 через 485 программировать не получится. Только читать-писать регистры. И то, если модель реле имеет этот интерфейс.
    В переходнике ПР-КП10(20) сторона прибора не 485.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 20.11.2020 в 14:13.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Извините, дал не верный совет. Почему-то посчитал что речь идет о ПЛК110.
    А в ПР110 через 485 программировать не получится. Только читать-писать регистры. И то, если модель реле имеет этот интерфейс.
    В переходнике ПР-КП10(20) сторона прибора не 485.
    Программировать в любом случае не получится, но я так понимаю вопрос был про подключение для обмена по Modbus, тут тоже все чуть сложнее из-за универсального разъема и через который прибор программируется и работает по сети, интерфейс есть у всех ПР110, только режим слейв, для преобразователей отличных от ПР-МИ485 нужен "напильник" и умение гуглить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Подключение возможно, но через преобразователь USB-TTL плюс подключение питания на соответствующие выводы разъема.
    Ищите поиском, была и переделка ПР-КП10 и сторонние варианты. я подключал через Ethernet-TTL преобразователь USR-IOT.
    Возможно и программирование в том числе, но требуется перезапуск ПР110 если не ошибаюсь, давно с ним не игрался.

    Чтобы подключить RS485 то нужен преобразователь RS485-TTL с автоопределением направления передачи. Есть такие на Ali но дешевые без гальванической развязки со стороны RS485.

    Простите с какого не получится программировать? rovki вам легко докажет обратное, они даже с Atman удаленно это проделывали через Internet.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2020 в 11:33.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Программировать в любом случае не получится,
    Получится... лет 5-7 назад это проходили и Пр200 удаленно прошивали (для информации)
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Простите с какого не получится программировать? rovki вам легко докажет обратное, они даже с Atman удаленно это проделывали через Internet.
    Имел ввиду через RS485 не получится программировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий напряму нет, а если RS485-TTL то да

  10. #10

    По умолчанию

    я смотрю проще все таки приобрести пр кп 20 и не заморачиваться.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПР110 (ПР114) к СП300
    от Shurakip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.04.2017, 11:55
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. подключение ПЧВ к компу
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:30
  4. Подключение МПР51 и ТРМ 202 к компу
    от Vodosos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 08:49
  5. ТРМ201 к компу
    от skipetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •