Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Счетчик газа

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию Счетчик газа

    Добрый день,

    Дома в котельной стоит ПР200 с ПРМ-1 - управляет котлом, контурами радиаторов, ТП, подпиткой и т.д.
    Дискретные выходы почти все заняты, а свободных входов много. Решил счетчики воды и газа на них повесить.
    Счетчики с импульсными выходами.

    Схема в ОЛ достаточно простая:
    на входе счетчик СТ с автосбросом (на 100 имп), далее счетчик CTN - на выходе наши показатели, которые смотрим на экране и передаем по Modbus куда-нибудь. Все просто, вопросов нет.
    Но остался вопрос установки текущих показаний на момент запуска и корректировки в случае необходимости, если показания в ПР200 и реального счетчика разбегутся.
    Не смог придумать как это сделать.

    Наверняка кто-то делал подобное, подскажите где посмотреть.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png g.png (5.4 Кб, Просмотров: 53)

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Добрый день,

    Дома в котельной стоит ПР200 с ПРМ-1 - управляет котлом, контурами радиаторов, ТП, подпиткой и т.д.
    Дискретные выходы почти все заняты, а свободных входов много. Решил счетчики воды и газа на них повесить.
    Счетчики с импульсными выходами.

    Схема в ОЛ достаточно простая:
    на входе счетчик СТ с автосбросом (на 100 имп), далее счетчик CTN - на выходе наши показатели, которые смотрим на экране и передаем по Modbus куда-нибудь. Все просто, вопросов нет.
    Но остался вопрос установки текущих показаний на момент запуска и корректировки в случае необходимости, если показания в ПР200 и реального счетчика разбегутся.
    Не смог придумать как это сделать.

    Наверняка кто-то делал подобное, подскажите где посмотреть.
    Посмотрите в проекте что совсем недавно в соседней теме обсуждали, там имеются счётчики которые Вам подойдут без переделок, только диапазон расширьте до 9 девяток(999999999) и вместо линии задержки энергонезависимую переменную, которую для коррекции можно и на экран вывести:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33969&page=2

    Включение по очереди_3.2.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 11:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Так как Вы предлагает не работает.
    Создаем энергонезависимую переменную, устанавливаем ей значение например 100.
    В эмуляторе видим постоянно меняющееся значение этой переменной 100 - 0 - 100 - 0 .....
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png g1.png (6.3 Кб, Просмотров: 26)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Так как Вы предлагает не работает.
    Создаем энергонезависимую переменную, устанавливаем ей значение например 100.
    В эмуляторе видим постоянно меняющееся значение этой переменной 100 - 0 - 100 - 0 .....
    Так сначала сделайте как я предлагал, короче вместо линии задержки в русском языке означает что её нужно убрать!

    Вот немного переделал:

    Счётчик газа.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 12:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Простой способ. Но не знаю, как поведёт себя при включении/отключении питания ПР. corr задаём с экрана.
    rs8 0.png

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сначала сделайте как я предлагал, короче вместо линии задержки в русском языке означает что её нужно убрать!

    Вот немного переделал:

    Счётчик газа.owl

    Работает!
    Спасибо!
    Поскольку переменная энергонезависимая, после сброса питания значения сохранятся?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Работает!
    Спасибо!
    Поскольку переменная энергонезависимая, после сброса питания значения сохранятся?
    Ну Вы сами как думаете, для чего переменную сделали энергонезависимой? Именно для этой цели!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так сначала сделайте как я предлагал, короче вместо линии задержки в русском языке означает что её нужно убрать!

    Вот немного переделал:

    Счётчик газа.owl
    Не все так просто.

    Странное дело, но при добавлении блока СТ перед счетным входом СТМ значение на выходе СТМ сбрасывается:
    - запускаем эмулятор.
    - импульсным входом увеличиваем показания счетчика на выходе СТМ.
    - корректируем показания.
    - при подаче первого импульса со входа --> блок СТ --> СТМ, значение на выходе СТМ сбрасывается.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png g2.png (5.2 Кб, Просмотров: 15)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladJ22 Посмотреть сообщение
    Не все так просто.

    Странное дело, но при добавлении блока СТ перед счетным входом СТМ значение на выходе СТМ сбрасывается:
    - запускаем эмулятор.
    - импульсным входом увеличиваем показания счетчика на выходе СТМ.
    - корректируем показания.
    - при подаче первого импульса со входа --> блок СТ --> СТМ, значение на выходе СТМ сбрасывается.
    Чтоб они не делали - не идут дела!
    Вы посмотрите мой проект, что Вам выложил, там я расширил диапазон счётчика до 9 девяток(999999999) и Вам наверно следует последовать этому примеру, уже писал об этом, настройки в свойствах макроса, при копировании(переносе) макроса они не сохраняются!

    Диапазон счётчика.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.11.2020 в 13:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2016
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Чтоб они не делали - не идут дела!
    Вы посмотрите мой проект, что Вам выложил, там я расширил диапазон счётчика до 9 девяток(999999999) и Вам наверно следует последовать этому примеру, уже писал об этом, настройки в свойствах макроса, при копировании(переносе) макроса они не сохраняются!

    Диапазон счётчика.PNG
    Видно в понедельник их мама родила )))

    Свойства макроса я действительно просмотрел.
    Я поправил сам макрос а именно константу 31 --> 999999999, поскольку в вашем варианте, я так полагаю, он больше 31 считать не будет.

    Ну да ладно, коллективный разум победил и все заработало.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png g3.png (20.6 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: png g5.png (14.2 Кб, Просмотров: 23)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расходомер газа +прибор учета.
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2019, 20:57
  2. Датчик уровня газа
    от starterm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 23:20
  5. Узел учёта природного газа
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 06:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •