Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 57

Тема: Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic

  1. #1

    По умолчанию Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic

    Добрый день!
    Помогите решить задачу начинающему знакомиться с OWEN Logic.

    Необходимо при нажатии не фиксируемой кнопки "Пуск" поочередно с заданным интервалом включать 2 нагрузки (т.е. сначала нагрузка 1, потом 2 ), другой не фиксированной кнопкой "Стоп" их одновременно отключать.
    При последующем нажатии кнопки "Пуск" очередность должна измениться на противоположную (т.е. сначала нагрузка 2, потом нагрузка 1 ). Кнопка "Стоп" их одновременно отключает.
    Если снова нажать на кнопку "Пуск" то повторяется первоначальный вариант.

    Причем 2 нагрузки - это начальный вариант. В перспективе их обещают сделать больше (3, 4 и даже более ).

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Это же элементарно, Вы в школе учитесь?

    Включение по очереди.PNG

    Включение по очереди.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    поставить счетчик, который сменит направление включения как вариант. Сперва 1, 2 потом 2, 1 и так далее. Ну и подумать как менять направление для нагрузки, если их больше 2-х

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же элементарно, Вы в школе учитесь?

    Включение по очереди.PNG

    Включение по очереди.owl
    я только второй день изучаю тему. А за пример спасибо.
    Но видимо я бестолково описал алгоритм.
    Сейчас попробую снова.

    При нажатии не фиксируемой кнопки должны включиться поочередно с интервалом в несколько секунд (время нужно будет подбирать на установке) две нагрузки. Сначала нагрузка 1, а потом, через несколько секунд, нагрузка 2.

    При последующем включении очередность меняется.
    Последний раз редактировалось Ugrum; 13.11.2020 в 13:13.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ugrum Посмотреть сообщение
    я только второй день изучаю тему. А за пример спасибо.
    Но видимо я бестолково описал алгоритм.
    Сейчас попробую снова.

    При нажатии не фиксируемой кнопки должны включиться поочередно с интервалом в несколько секунд (время нужно будет подбирать на установке) две нагрузки. Сначала нагрузка 1, а потом, через несколько секунд, нагрузка 2.

    При последующем включении очередность меняется.
    Если две нагрузки какая здесь очерёдность, может разница в том какая первой включится?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2020 в 14:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если две нагрузки какая здесь очерёдность, может разница в том на какая первой включится?
    Ну как это "какая"? При первом пуске включилась нагрузка номер 1, потом нагрузка номер 2. При втором пуске - наоборот сначала нагрузка номер 2, потом нагрузка номер 1. При третьем - как в первом пуске.
    Т.к. такие пуски/стопы будут происходить довольно часто, то если не менять их очередность включения, то первая включаемая нагрузка разогревается гораздо сильнее всех последующих. А этого необходимо избегать. Вот и решили применить смену очередности включения нагрузки.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ugrum Посмотреть сообщение
    Ну как это "какая"? При первом пуске включилась нагрузка номер 1, потом нагрузка номер 2. При втором пуске - наоборот сначала нагрузка номер 2, потом нагрузка номер 1. При третьем - как в первом пуске.
    Т.к. такие пуски/стопы будут происходить довольно часто, то если не менять их очередность включения, то первая включаемая нагрузка разогревается гораздо сильнее всех последующих. А этого необходимо избегать. Вот и решили применить смену очередности включения нагрузки.
    Тогда как-то так, для перспективы с 4 токоприёмниками:

    Включение по очереди_2.PNG

    Включение по очереди_2.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда как-то так, для перспективы с 4 токоприёмниками:

    Включение по очереди_2.PNG

    Включение по очереди_2.owl
    При включении второй нагрузки первая то не должна отключаться. Я же вроде написал, что при нажатии "Стоп" они все отключаются. Это как бы ступенчатое включение общей системы, состоящей из двух и более нагрузок.
    А в примере получился "бегущий огонь", причем без смены направления.
    За пример спасибо большое. Обучаюсь на нем тоже.
    Вот мой первый опыт. Только без реверса нагрузок.
    Вложения Вложения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ugrum Посмотреть сообщение
    При включении второй нагрузки первая то не должна отключаться. Я же вроде написал, что при нажатии "Стоп" они все отключаются. Это как бы ступенчатое включение общей системы, состоящей из двух и более нагрузок.
    А в примере получился "бегущий огонь", причем без смены направления.
    За пример спасибо большое. Обучаюсь на нем тоже.
    Вот мой первый опыт. Только без реверса нагрузок.
    Токоприёмники в такой последовательности должны включаться? 1 - 1, 2 - 1, 2, 3 - 1, 2, 3, 4, вроде изначально никакого реверса не предусматривалось?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Токоприёмники в такой последовательности должны включаться? 1 - 1, 2 - 1, 2, 3 - 1, 2, 3, 4, вроде изначально никакого реверса не предусматривалось?
    Вот смотрите в моем примере как включаются нагрузки - сначала 1, потом к ней подключается 2, потом к ним подключается 3 и последней к ним подключается нагрузка 4.
    Это я смог нарисовать.
    Теперь изменить схему так, чтобы при повторном включении включалась сначала нагрузка 4, потом к ней подключалась нагрузка 3, потом к ним подключалась нагрузка 2 и последней к ним подключалась нагрузка 1.
    Как то так.
    И еще вопросик - как у Вас получается сделать линию задержки? Блин, интуитивно не понятно Придется лезть в доки.
    Вложения Вложения

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 16:30
  2. Помогите решить задачу, регулировка насоса по давлению
    от Zhestov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:56
  3. помогите нубу решить задачу с МЭ110-224.1Т
    от opavlov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 10:12
  4. ПР 110 Помогите решить задачу.