Цитата Сообщение от Руслан26 Посмотреть сообщение
А я не могу для решения использовать только 2 канала без канала ТТР?Силовой и сигнализации?
Так а я Вам о чем ?, два канала с релейными выходами. На кой Вам третий в данной задаче? Еще раз на 1-м канале разрешение ТЭН , температура ниже уставки релюшка сработала- заблокировала пуск,вкл сигнализацию ,разблокировала ТЭН.(контактор ТЭН хотите непосредственно ,хотите через тумблер вкл. ) температура поднялась выше эта релюха отключилась , дала разрешение на пуск и запрещение на ТЭН. Далее температура поднялась до 60 сработала реле на втором выходе, вкл вент , выкл двиг. температура упала до 55 двиг. вкл. и т.д