Добрый день.
Стенд: Контролер (Modbus/TCP), МКОН, Модуль расширения (RS485), роутер.
Периодически отваливается связь через МКОН. Исполнительное устройство переходит в безопасное состояние (задержка для перехода в безопасное состояние - 5сек). Позже связь возобновляется, исполнительное устройство переходит в рабочее состояние.
Настройки МКОН (версия программы 1.13.01) :
Что бы исключить вероятность проблемы со стороны Сети, подключил через другой роутер. Результат тот же, связь отваливается
Что бы исключить вероятность проблемы со стороны контролера, исключил контролер. Результат тот же, отваливается.
Исключил МКОН, Контролер подключил к Модулю расширения по RS485, ошибки отсутствуют.
В итоге похоже проблема с МКОН.
Может еще какие настройки МКОН поменять?