Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МКОН периодически отваливается связь

  1. #1

    По умолчанию МКОН периодически отваливается связь

    Добрый день.
    Стенд: Контролер (Modbus/TCP), МКОН, Модуль расширения (RS485), роутер.
    Периодически отваливается связь через МКОН. Исполнительное устройство переходит в безопасное состояние (задержка для перехода в безопасное состояние - 5сек). Позже связь возобновляется, исполнительное устройство переходит в рабочее состояние.
    Настройки МКОН (версия программы 1.13.01) :
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2020-11-12 152929.jpg 
Просмотров:	153 
Размер:	85.5 Кб 
ID:	51944
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2020-11-12 153422.jpg 
Просмотров:	171 
Размер:	106.5 Кб 
ID:	51945
    Что бы исключить вероятность проблемы со стороны Сети, подключил через другой роутер. Результат тот же, связь отваливается
    Что бы исключить вероятность проблемы со стороны контролера, исключил контролер. Результат тот же, отваливается.
    Исключил МКОН, Контролер подключил к Модулю расширения по RS485, ошибки отсутствуют.
    В итоге похоже проблема с МКОН.
    Может еще какие настройки МКОН поменять?
    Последний раз редактировалось Kondratev.S; 12.11.2020 в 17:00.

  2. #2

    По умолчанию

    А МКОН не пробовали поменять на проверенный временем конвертер.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А МКОН не пробовали поменять на проверенный временем конвертер.
    Вот и занимаюсь поиском, думал что решение от Овена рабочее.

  4. #4

    По умолчанию

    Хотелось бы увидеть:
    1. Логи сниффера ethernet
    2. Каковы у Вас настройки ожидания ответа у мастера (контроллера) (Modbus/TCP)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Хотелось бы увидеть:
    1. Логи сниффера ethernet
    2. Каковы у Вас настройки ожидания ответа у мастера (контроллера) (Modbus/TCP)
    Таймаут 1000мс
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Traffic.jpg 
Просмотров:	187 
Размер:	215.1 Кб 
ID:	52338

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Проблема решилась? Или так и повисла?
    У меня сейчас с МКОН проблема, связь отваливается почти сразу. Связываю панель оператора Weintek и ПР200 через МКОН. Если увеличиваю таймаут запросов в панели до 100мс то живет чуть дольше, но все равно 3-5 минут. Что делать не знаю, проект горит, я этих МКОН 5 штук заложил, а в поддержке говорят напишите на почту.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Проблема решилась? Или так и повисла?
    У меня сейчас с МКОН проблема, связь отваливается почти сразу. Связываю панель оператора Weintek и ПР200 через МКОН. Если увеличиваю таймаут запросов в панели до 100мс то живет чуть дольше, но все равно 3-5 минут. Что делать не знаю, проект горит, я этих МКОН 5 штук заложил, а в поддержке говорят напишите на почту.
    Мкон установил на мониторинг параметров. Ошибки идут, для мониторинга не критично, связь держится. В качестве мониторинга используется Trim5.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 10:30
  2. RS-485 Связь отваливается по ModBus
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 15:03
  3. Периодически отваливается МВ110-6У
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 06:09
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29
  5. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •