Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: ПЛК160-24.А-М + 5 модулей ввода/вывода

  1. #21

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день!
    Прошу помощи по этому же проекту.

    Пытаюсь теперь прописать Стрингами передачу от аналоговых модулей, вместо ранее работающих REAL, вроде так же делаю, как и с панелью, а на выходе - нули. Адреса регистров указываю следующие для передачи 1-го канала 4, 2-го 10, 3-го 16 и т.д. Не получается. В чем подвох? Во вложении скрин с программой.
    Изображения Изображения

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    des_na_laes@mail.ru, если не сложно поясните а цель какая забирать стрингами?
    В этих модулях АЦП не быстрый и он по очереди опрашивает 8 каналов.
    Цель какая у такого действия?
    Цель : максимально ускорить работу системы в целом. На данный момент у меня задержка на модуле дискретного вывода составляет от 0,1 до секунды примерно, в тот момент, когда управление происходит с панели оператора СП315(с кнопок быстрее отработка этих же дискретов). Связываю это как раз с нагрузкой при использования real input на модулях 8АС, т.к. постами выше коллеги четко дали понять, что "стринг" нужно использовать и на модули ввода-вывода, помимо использования их для считывания с панели оператора.

    Там какой то секрет с регистрами, ответ пока не нашел.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А накой с 2 строки с 8AC ?
    Достаточно 1й


    Програмил кто-то с фриланса или на "и так сойдет" - и весь секрет ))
    Всё получилось с передачей полученных значений Стрингами(string input module) от модулей ввода 8АС. Пример(достаю сигналы из 5-ти каналов) прилагаю для таких же супер-программистов как я.

    Еще раз спасибо всем за помощь!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось des_na_laes@mail.ru; 21.12.2020 в 11:43.

  4. #24

    По умолчанию

    des_na_laes@mail.ru Поздравляем! И я гляжу, там в конфигурации ПЛК появилось много подписей и комментариев!
    Отлично! ^_^

  5. #25

    Post

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Отлично ?

    5-ю стрингами (теперь, выше было 2) а не 1-им ? Ну так себе.
    Причем непонятно зачем теперь-то уж стринги )))

    Но главное

    до НГ
    1-им не получается хоть ты тресни. Сколько байт указать в параметрах модуля, или как прописать регистры для чтения в строке объявления переменных не могу разобраться, на выходе белиберда всё равно. Понятно что на один регистр 4 Amonth byte, а как записать для всего модуля, может кто подскажет?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось des_na_laes@mail.ru; 22.12.2020 в 09:24.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    как вариант
    Вопросы задавать глупо(не понимаю в этом варианте ничего), буду разбираться, спасибо.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подбор модулей ввода/вывода дискретных сигналов
    от Pavel Snegirev в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 11:57
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •