Показано с 1 по 9 из 9

Тема: странности...мв110-8А , мв110-6У

  1. #1

    По умолчанию странности...мв110-8А , мв110-6У

    Коллеги Доброго времени ! Странности с мв110-8А , мв110-6У после отключения питания сетевые настройки возвращаются к заводским(
    адр.16,9600) ..притом что при чтении конфигурации адрес который присвоил сам и скорость другая..записываю ,проверяю,сброс по питанию ,на связь с панелью не выходят, снова в конфигураторе отклиются по заводским настройкам...

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте положение перемычек. Возможно, запрещена запись во флэшь.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Проверьте положение перемычек. Возможно, запрещена запись во флэшь.
    так на 8а вообще нет перемычки запрещающей запись.. И значения то записываються до отключения питания, собственно они там остаются и при последующем включении) только прибор отвечает по заводским установкам

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Так вы проверили перемычки? Одна из них используется для сброса на заводские настройки - если она установлена, то будет наблюдаться именно описанная вами ситуация.

  5. #5

    По умолчанию

    на мв 110 8А первый переключатель должен быть в положении ON ? они так и стоят...

  6. #6

    По умолчанию

    Все должны быть в OFF.

  7. #7

    По умолчанию

    на мв 110 8А первый переключатель должен быть в положении ON ? они так и стоят...

    поставил на 8А в положение OFF)))) хотя по инструкции это восстановление заводских настроек))))) теперь все нормально

    мв110 6У настройки в норме ...6U.png

    конфигуратор его видит...панель с ним общаться не хочет...на чтоб бы посмотреть еще?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Я могу предположить следующее: вы в конфигураторе указываете протокол Modbus RTU, делаете запись, а потом проверяте (считываете).
    И в этот момент протокол автоматически переключается на ОВЕН (потому что конфигуратор работает с модулями по этому протоколу) - причем в самом конфигураторе вы не сможете этого понять (ну, только по факту успешного подключения).
    Поэтому вам надо записать сетевые настройки (в частности, протокол), перезагрузить модуль по питанию и не подключаясь больше конфигуратором сразу подключить модуль к панели.

  9. #9

    По умолчанию

    это Квест))) спасибо помогло))

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:05
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •