Приветствую. Такая проблема.
МУ управляется с СПК107. Кода почти нет. Тестирую. Такая проблема: После записи состояния выхода очень долго не отрабатывает выход физически. То есть запись прошла, а состояние изменится секунд через 10-15. В чем может быть проблема. Сильно не пинайте, Codesys 3.5 использую недавно...
Спасибо.
То есть с СПК меняю значение выхода, через 10 сек щелкает реле выхода, еще через 10 меняется статус выхода. Из конфигуратора все работает четко.