Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сброс сетевой переменной при вкл. питания.

  1. #1

    По умолчанию Сброс сетевой переменной при вкл. питания.

    Здравствуйте, как сбросить сетевую переменную, в режиме slave? при включении питания, на примере ПР102, ПР200.
    Отвалился мастер, значение не меняется, а нужно сбросить?

  2. #2
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, как сбросить сетевую переменную, в режиме slave? при включении питания, на примере ПР102, ПР200.
    Отвалился мастер, значение не меняется, а нужно сбросить?
    Добрый день.

    Можно использовать, например, связку not + rtrig. И завести всё это дело на селектор.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, то что надо.