Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПР102 в режиме модуля

  1. #1

    По умолчанию ПР102 в режиме модуля

    Здравствуйте, подскажите регистр Modbus ПР102-230.2416.01.2 для работы с выходами F1, F2?
    Для Q1..Q16, это reg - 0, пишу в него ОРС сервером, все работает, а F1, F2 - нет.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Светодиоды (F1, F2) и выходы типа «К» в дискретном режиме (К1…К14) тоже указан регистр 0

    в регистре 1 ищите светодиоды
    Последний раз редактировалось melky; 10.11.2020 в 15:29.

  3. #3

    По умолчанию

    Так в том то и дело, что ОРС передаем в reg0 значение dec=65535, включаются выходы с Q1..Q16, а F1 и F2 нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Если выбрать reg1, то качестово BAD при тех же типах переменных, что и reg0.
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 10.11.2020 в 15:39.

  5. #5

    По умолчанию

    Удалось разобраться, что работать с F1, F2 можно только как с битовыми регистрами reg16, reg17.

  6. #6

    По умолчанию

    а зачем они вообще нужны, их разработчики зачем-то сделали в одном ряду и одного цвета с остальными диодами. их информативность снизилась до нуля.

Похожие темы

  1. ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 589
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 16:37
  2. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
  4. Связь модуля вывода и модуля ввода.
    от Linker1989 в разделе Мх210
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 09:15
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •