Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Пр200 и Wiren Board

  1. #1

    По умолчанию Пр200 и Wiren Board

    Добрый день. Кто нибудь пробовал "подружить" ПР-200 и модули WB-MRWL(Modbus реле от Wiren Board) по RS-485?

  2. #2

    По умолчанию

    а в чем проблема то?

  3. #3

    По умолчанию

    Там надо внимательно смотреть про типы регистров. Потому что Wiren обожает Coils, и не все ОВЕНские ПЛК их нормально поддерживают.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Там надо внимательно смотреть про типы регистров. Потому что Wiren обожает Coils, и не все ОВЕНские ПЛК их нормально поддерживают.
    ПР с Coils работает, просто есть особенности расчета адресов, нужно внимательно смотреть и сверять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Ревака Юрий Во! Вот это можно будет везде писать как достоинство ПРки, потому что Wiren обожают Coilsами увлекаться, и на ПЛК110 это сделать штатными средствами уже сложно.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за отклик. А можно примеры расчетов адресов, если кто с этим сталкивался?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Спасибо за отклик. А можно примеры расчетов адресов, если кто с этим сталкивался?
    Расчет есть в Help OwenLogic.

    Расчет адреса и бита для считывания булевой переменной в режиме Master
    В некоторых случаях требуется вычислить адрес регистра и номер бита подчиненного устройства. Для определения адреса регистра и номера бита из документации на опрашиваемый прибор берется расположение битовой переменной, например, бит 1400, далее следует:
    1. Вычислить адрес регистра: 1400 / 16 = 87.
    2. Вычислить номер бита 1400 mod 16 = 8.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий Во! Вот это можно будет везде писать как достоинство ПРки, потому что Wiren обожают Coilsами увлекаться, и на ПЛК110 это сделать штатными средствами уже сложно.
    мое мнение, это не достоинство ПРки, это жирная недоработка в ПЛК! если уж пишешь, что оборудование совместимо с протоколом modbus - уж извольте обеспечить эту совместимость.

  9. #9

    По умолчанию

    Юрий Ревака. Большое спасибо.И другим участникам форума тоже

  10. #10

    По умолчанию

    bayk Не совсем. Обычно Colis мало кто юзает, все стараются делать поддержку регистров (даже на булевые значения). А Wiren заморочился именно с Coils.
    CodeSys v2 штатно не может Coils через конфигурацию ПЛК. А вот ПРки и CodeSys v3 - могут.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •