    Нашел ошибку! Остаются фантомные переменные в регистрах в Slave (RS-485 слот 2), их нельзя удалить, они не видны в Owen Logic и не дают занять адреса регистров. При экспорте переменных в JSON они вылезли. Файл JSON не грузился сюда, поэтому сменил расширение на txt.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekseydav Посмотреть сообщение
    Нашел ошибку! Остаются фантомные переменные в регистрах в Slave (RS-485 слот 2), их нельзя удалить, они не видны в Owen Logic и не дают занять адреса регистров. При экспорте переменных в JSON они вылезли. Файл JSON не грузился сюда, поэтому сменил расширение на txt.
    Не нашел.
    Фамилия(Имя) фантомной переменной?

    Зато нашел удвоение имен
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Если нажать на кнопку "Таблица переменны" на панели инструментов, то их почему-то нет

  4. #4

    По умолчанию

    ну есть у ОЛ такой косячок. если удалили переменные из списка переменных, то надо сходить и подтереть их через:
    прибор - настройки прибора - интерфейсы - нужный слот слэйв - перечень переменных.
    так что никаких приведений. только "фичи"

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    ну есть у ОЛ такой косячок. если удалили переменные из списка переменных, то надо сходить и подтереть их через:
    прибор - настройки прибора - интерфейсы - нужный слот слэйв - перечень переменных.
    так что никаких приведений. только "фичи"
    Эта фича наблюдается в последних версиях ОЛ, не знаю с какой точно
    Но в 1.13 ее нет - при удалении из списка, переменная автоматом удаляется из настроек интерфейса
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. Сетевые переменные в режиме Slave у ПР200
    от Артем Пешин в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 19:25
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. ПР200 + ИП320, энергонезависимые переменные.
    от Aleksey Efremov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 15:51
  5. Еще раз о регистрах
    от afsh в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 18:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •