Коллеги, у меня в проекте установлен модуль расширения МВ110-224.8А, к которому подключены 6 датчиков давления 4...20 мА (естественно с входящими в комплект модуля шунтирующими резисторами):

1-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-1,0
2-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ1,6-111-1,0
3-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ0,6-111-1,0
4-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ2,5-111-1,0
5-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ6,0-111-1,0
6-й канал - ОВЕН ПД100-ДИ6,0-111-1,0

При атмосферном давлении показания по каналам следующие (через ПР200 - СП307):

1-й канал - 0,1 бар
2-й канал - 0,1 бар
3-й канал - 0,03 бар
4-й канал - 0,1 бар
5-й канал - 0,4 бар
6-й канал - 0,4 бар

Я понимаю, что показания, вроде, укладываются в погрешность датчиков давления (1% ВПИ), но все же хотелось бы, чтобы при атмосферном давлении показания были "нулевыми".
Можно ли "обнулить" показания изменением параметра "сдвиг характеристики" в каждом канале?