Показано с 1 по 2 из 2

Тема: КТР 121.01.10 - контроль отсечного клапана

  1. #1

    По умолчанию КТР 121.01.10 - контроль отсечного клапана

    Добрый день! Принимаем котельную под управлением КТР 121.02.41 + КТР 121.03.20 + 4 КТР 121.01.10. Котловые насосы не предусмотрены. Все котлы работают на общий коллектор, циркуляция котловой воды через теплообменники ГВС и отопления осуществляется соответствующими группами насосов. Для предотвращения циркуляции воды через неработающие котлы на выходе каждого установлен моторизированный затвор (отсечной клапан). В инструкции к КТР 121.02.41 указано, что он может управлять отсечными клапанами котлов. В схеме подключения КТР 121.01.10 показана возможность подключения отсечного клапана к выходу DO1, но в тексте ни слова об этом нет. Хотелось бы услышать от разработчиков - работает ли эта функция, и каким образом будет себя вести отсечной клапан на выходе DO1 КТР 121.01.10 без подключения
    к каскадному контроллеру? (На случай потери связи с каскадным контроллером у нас предусмотрена возможность подачи сигналов запуска непосредственно на КТР 121.01.10)
    Последний раз редактировалось МУП "Тепловое хозяйство"; 09.11.2020 в 19:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Функция работает. В руководстве по эксплуатации на каскадный котроллер КТР-121.02.41 описана логика работы функции на странице 23. Ссылка

    Выдержка из РЭ:

    1. Клапан протока на ведущем котле всегда открыт.
    2. Клапан протока закрыт на ведомых котлах в режимах Стоп, Авария и
    Ожидание.
    3. Клапан протока каждого котла открыт при аварии всей котельной/общей аварии.
    4. Клапан протока открывается перед началом работы котла.
    5. Клапан протока закрывается после снятия запроса на розжиг горелки через время выбега котлового насоса, даже если насосы отсутствуют/отключены в системе или имеют логику отключения по температуре.

    Замкнутое состояние выхода DO1 соответствует закрытому положению отсечного клапана.

    При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена авария котла, после ручного сброса аварии – клапан будет открыт до восстановления связи.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Регулирование треххходвого клапана
    от test.test в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 17:36
  3. ТРМ 138 - индикация положения клапана (МЭО)
    от nef78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 14:35
  4. Линейность или квадратичность клапана КЗР?
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:41
  5. регулирование воздушного клапана
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •