Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48

Тема: Индикация на СП 307

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    Question Индикация на СП 307

    Добрый день.
    Может кому-то покажется слишком банально но я в этом деле новенький и не могу разобраться.
    Имеется СП307 и МВ210-101. Необходимо вывести индикацию на СП 307 (красный/зеленый индикатор) при режиме работы МВ210-101 "сухой контакт" на некоторых входах (замкнуто - зеленый, разомкнуто - красный). При конфигурировании индикатора в СП 307-Р имею регистры 0х, 1х, 4х, регистра для чтения (3х) нет в индикаторе. Помогите решить данный вопрос.
    ПС:
    Проверку работы сухого контакта осуществляю через он-лайн эмуляцию в Конфигураторе ОВЕН СП300.
    Для проверки связи вывел показания напряжения внутренней батареи и значения float на первом входе.
    СП307.JPG

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    DKE
    Организуйте регистр WORD для статуса индикаторов. Присваивание значений битам регистра делайте через точку - Имя_регистра<точка>бит. В панели в свойствах индикатора на изменение цвета\статуса читаете нужный бит этого регистра.
    Например
    Status.0:=Contact_0;
    Status.1:=Contact_1;
    ..
    Status.15:=Contact_15;
    Где Status - регистр WORD в порту для панели, Contact_xx - контролируемые биты.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 09.11.2020 в 09:58.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Спасибо большое! Очень помогли

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Не хочу плодить темы.
    Такой момент, СП307-Р и МВ2110-101 подключены в одну сеть предприятия и тут вопрос, бывает что сетка перезагружается а связь по Modbus TCP не восстанавливается между СП307-Р и МВ2110-101 до перезагрузки СП307-Р.
    Как можно решить данную проблему?
    ПС:
    Я новичок в этом деле

  6. #6

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Попробуйте такие настройки обмена задать:

    1533209201444.png
    Задал настройки обмена, параметры при подключении отображаются новые но хочу сделать индикацию состояния подключения и попытался привязаться к замкнутому "сухому контакту" на МВ 210 и при отключении статус остается неизменными (горит зеленым) но по факту кабель физически отключен.
    Последний раз редактировалось DKE; 10.11.2020 в 09:43.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Задал настройки обмена, параметры при подключении отображаются новые но хочу сделать индикацию состояния подключения и попытался привязаться к замкнутому "сухому контакту" на МВ 210 и при отключении статус остается неизменными (горит зеленым) но по факту кабель физически отключен.
    Индикацию ошибок связи лучше сделать через системные биты/регистры (см. в РП).

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Пробовал использовать PSB54 (СП 307) для получения информации но при отключении ничего не изменяется

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Пробовал использовать PSB54 (СП 307) для получения информации но при отключении ничего не изменяется
    Там надо подождать, пока все попытки опроса закончатся неудачей - это 2.5 минуты, если настройки по скрину выше сделаны.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13