Подскажите еще вопрос. Как я могу реализовать вывод информации с ТРМ 136 на СП 307-Р? Пробую в настройках СП307 выбрать Modbus-RTU Master, в проекте выбираю PLC, указываю адрес прибора (16) и у меня возникает вопрос в регистрах. В РП на ТРМ 136 есть "значение температуры int" и "значение температуры float ст. слово (мл. слово)" и на сколько я понял они в HEX указаны, перевожу в DEC, указываю в настройках (3x1 или 4x1) цифрового дисплея на СП 307 и результат нулевой. СП 307 подключен через порт PLC к RS-485, DB-9 распаян на 4(D+) и 7(D-) контакт.
Вообще такое возможно реализовать?