Добрый день.
Чтобы не плодить темы продолжу тут.
Вывел на СП 307 показания с ТРМ 136, хочу добавить изменение уставки. Добавил "цифровой ввод" с параметрами: PLC, адрес 16, регистр 4х17, тип Word, формат Float дальше мониторинг PLC, адрес 16, регистр 4х19. Пробую онлайн эмуляцию, изменяю уставку в эмуляторе всё работает (проверил через OPC сервер что все значения поменялись, так же попробовал поменять значение в самом OPC-сервере - значения корректно поменялись на ТРМ 136), заливаю на панель и в панели уже не меняется
Что я делаю не так?