  1. #31
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Сделал управление первой ФО 4х4064.2 по заднему фронту.
    И каков результат?
    Вам еще надо в ф. области, которая раз в 2 секунды вызывается, снять галочку Без первой паузы.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    И каков результат?
    Результат отрицательный.

    Вам еще надо в ф. области, которая раз в 2 секунды вызывается, снять галочку Без первой паузы.
    Сейчас попробую без галочки.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Благодарю, зуммер стал работать А я могу просто через динамический адрес считывать следующие регистры (4х4065.2, 4х4066.2....4х4068.2) чтобы не плодить эти зуммеры?

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Вот как на скрине. Только вот значение Word или DWord ставить?
    Изображения Изображения

  5. #35
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Вы можете оставить один зуммер (PSB257) и сделать нужное количество ф. областей.
    Правда, возможно, придется продумать ситуацию, когда несколько зуммеров будут активироваться одновременно.

    Динамическую адресацию я бы вам не рекомендовал использовать.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Динамическую адресацию я бы вам не рекомендовал использовать.
    В чем может возникнуть проблема?

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Вы можете оставить один зуммер (PSB257) и сделать нужное количество ф. областей.
    Получается я могу сделать первых ФО сколько мне нужно и считывать регистры 4х4066.2 и т.д.? А вторую ФО оставить одну, где делаю цикличность

  8. #38
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    В чем может возникнуть проблема?
    Если вы понимаете, как она работает и как применить ее в своем проекте - то никаких проблем не возникнет.

    Получается я могу сделать первых ФО сколько мне нужно и считывать регистры 4х4066.2 и т.д.? А вторую ФО оставить одну, где делаю цикличность
    Да.
    Правда, возможно, придется продумать ситуацию, когда несколько зуммеров будут активироваться одновременно.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    придется продумать ситуацию, когда несколько зуммеров будут активироваться одновременно.
    Вероятность одновременного срабатывания крайне мала. Установил цикл в 1 секунду еще
    Последний раз редактировалось DKE; 19.02.2021 в 08:39.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Добрый день.
    Чтобы не плодить темы продолжу тут.
    Вывел на СП 307 показания с ТРМ 136, хочу добавить изменение уставки. Добавил "цифровой ввод" с параметрами: PLC, адрес 16, регистр 4х17, тип Word, формат Float дальше мониторинг PLC, адрес 16, регистр 4х19. Пробую онлайн эмуляцию, изменяю уставку в эмуляторе всё работает (проверил через OPC сервер что все значения поменялись, так же попробовал поменять значение в самом OPC-сервере - значения корректно поменялись на ТРМ 136), заливаю на панель и в панели уже не меняется
    Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось DKE; 10.03.2021 в 15:11.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикация у ПР200
    от bosch в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 08:10
  2. индикация и LED на ПР
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 15:19
  3. Индикация в ИМС-Ф1
    от PterMeh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:22
  4. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:11
  5. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •